蒸发器和冷凝器统称为换热器,它是家用空调三大关键部件(即压缩机、换热器、风机)之一。蒸发器又称冷却器,一般装在室内机组中,作用是将用冷空间的热负荷传递给液态制冷剂,作为液态制冷剂的汽化潜热,使经冷凝器的制冷剂通过节流后,在低压环境下汽化,从而实现热量转移,达到制冷的目的。冷凝器的作用是,将高温高压制冷蒸气的冷凝(液化)热量排出系统,完成制冷剂从气态到液态的相变过程,冷凝器一般 装在室外机组。但对于热泵型空调而言,在制冷状态时,蒸发器和冷凝器的功能与单冷型空调一样,但冬天制热时,室内蒸发器变为冷凝器放热,室外冷凝器则变为蒸发器吸热。蒸发器和冷凝器常见故障及排除方法:
       1.表面积尘脏堵

               空调工作在油垢较多的厨房附近或灰尘较多的环境,而又不及时清洗,则会使换热器翅片积尘过厚或脏堵。如果是蒸发器翅片或外侧过滤网堵塞,会导致室内出风量不足、制冷效率低等故障。如果是冷凝器翅片堵塞,可造成进、出气流流动阻力增大,风量减小,冷凝压力冷凝温度升高,在夏季环境温度较高时,还会出现压缩机频繁开、停,甚至烧毁压缩机拖动电机。因此, 要合理选择空调的安装环境,并定期清洁翅片和过滤网。
               2.翅片受损变形
       蒸发器和冷凝器翅片(又称肋片)紧紧地套胀在铜管外壁上,片间距均匀地整齐排列。如在搬运、安装过程中不慎将翅片碰倒变形,轻者会影响进、出风量,降低换热效率,使制冷量或制热量(热泵型)下降;重者会使压缩机不工作。排除故障的方法是,用断锯条等将倒片变形部分均匀扶正,尽量恢复原状。
       3.管路破裂泄漏
       蒸发器和冷凝器盘管或U形管焊接头泄漏时,一般会出现油迹,此故障会导致蒸发温度和压力偏低或冷凝温度和压力偏低。排除方法是找出泄漏点,补焊后加足制冷剂。
       4.蒸发器结霜(冰)
       无论是整体式空调还是分体空调,在夏天制冷正常时,室内蒸发器结露均为正常现象,而结霜则为不正常(这与电冰箱制冷正常时蒸发器应结霜相反)。蒸发器结霜(冰)一般并非由蒸发器本身原因引起的,引起结霜的原因及排除方法如下1)温控器失灵或温度设置过低。当温控器自身产生故障或将空调房间温度设置太低时,空调制冷量跟不上,会导致空调长开不停或停机时间太短,均会造成蒸发器结霜及制冷量不足。这时应根据温控器具体情况排除故障或适当提高设置温度;(2)风量太小。风机拖动电机轴承缺油干涩卡滞、风扇叶片积灰等原因引起风机转速变慢风量小,甚至风机不转,可视故障部位排除;{3 )制冷剂偏多或不足。制冷剂充注量偏多时,多余的制冷剂流到蒸发器出液端口,一部分蒸发而结霜。制冷剂不足时,会导致蒸发温度和压力过低,使蒸发器结霜,结霜部位多在蒸发器进液侧前部。
               制冷剂偏多时,放出多余的制冷剂结霜故障就会排除,制冷剂不足的原因较多,一般由于泄露量超标引起的(使用10年以上的空调) ,这种泄漏很难查出泄漏位置,应重新充注制冷剂;(4)蒸发器压力过低,原因较多,应先充注制冷剂验证是否为制冷剂不足引起的故障;(5)蒸发器表面脏污。当蒸发器翅片上积落的灰尘和污物过多时,空气流通受阻碍,致使热交换量减少,蒸发器因温度过低而结霜(结霜位置多在蒸发器后部)。
                可待结霜融化后,彻底清除污物排除故障。