格力KFR-50LW/EF变频空调不启动的故障维修

[复制链接]
阅读字号:

1368

主题

50

回帖

2万

积分

超级版主

积分
27457
发表于 2023-7-6 16:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
接修一台格力KFR-50LW/EF型空调,电源灯亮,压缩机工作指示灯不亮,室外机不启动,有时偶尔启动一下,很快就停机,不能工作。因该机没有故障自诊功能,不显示故障代码。故先将工作模式调到送风,按风速键,风速大小能调,说明室内CPU正常,重点检查室外机,经分析压缩机指示灯不亮,是处于保护状态,结合空调有时能启动一下,分析可能有接触不良情况。把所有插头重插了一遍,并用表测查发现有一个瓷片电容C101因引脚过长,线路板在密封时没有封住,长期氧化使其一端引脚锈断。
               此电容为通讯线路抗干扰电容,用同型号电容更换后,试机能工作了,但随着工作电流的加大,室内的空气开关发出“吱吱”声,空气开关有接触不良现象,看来这才是空调不工作的真正原因。因C101电容的损坏使通信线路抗干扰能力下降,由于空气开关接触不良产生杂波干扰CPU而出现本故障。更换空气开关后故障排除。