接修一台SD/SC2200KD型商用展示柜,不制冷。上电开机,检查发现压缩机工作正常,手触摸压缩机排气口无明显温升,目测管道接头无油迹。断电,用割刀割开压缩机的工艺管,无制冷剂喷出,说明制冷剂已泄漏。接上压力表,打压检查,发现毛细管的中段有裂纹,更换毛细管后抽空加氟,上电试机,故障排除。