马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
一租户家里电表下的空开合闸有异响故障维修过程
一、维修思路
1、询问和了解故障的原因,清楚了解运行过程中造成的故障和现象; 2、观察电路的运行状态,熟悉和了解电路的运行过程; 3、通过测量和实验找到故障的位置; 4、通过替换和维修解决故障现象; 5、测试电路运行状态,确认故障是否修好。 二、其维修过程及现象
1、故障现象
合上电表下面总空开(其他分支开关也打开),发现异响声音特别大,不是空开处有异响,是从线管里传来的声音,像是管里有水,烧开的声音,没敢长时间合闸,试了试赶紧关了,发现好像火线漏电,也能合上闸!
2、测试过程
把电表和进户线两端线拆下,放掉导线残留电荷,用500V摇表测量火线对地一次,零线对地一次都无异常。
再接通电源合上开关用电流表检测电表出线端空开侧电流,发现火线电流1.4A,零线电流1.1A不对称(正常线路是对称的),再测进户线端(电表前面入户线)电流都是1.4 A。充分说明零线漏电,虽说用电能正常使用,但从专业电工来说总是感觉到有隐患,不排除故障心里上总是不安。由于进线管是暗埋在墙里,无法查找具体故障部位,只能死马当活马医,临时解决用电问题,就将零线和火线对调后一下,再合上空开正常,也无异响了。所以,建议户主重新布线从根本上解决问题。
三、思考提问
1, 为何摇表检测对地实际绝缘电阻时其绝缘电阻值正常(大于0.5MΩ)?以前遇到过摇表摇的绝缘电阻不正常但也能正常使用,所用摇表都是500V的。
2,这种情况零线漏电问题严重不,不换零线行吗?
四、总结
户主用的是断路器,零火间漏电还没有达到短路值,所以线路还能用;如果换成漏电断路器,是无法送上电的。建议重新布线或砸墙找出故障点从根本上解决问题。
|