找回密码
 请使用中文注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 739|回复: 2

格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷的维修

[复制链接]
阅读字号:

70

主题

19

回帖

780

积分

管理员

积分
780
发表于 2023-6-14 16:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。


故障原因分析:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。

该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。

   QQ截图20230614165725.png   

0

主题

284

回帖

3296

积分

中级维修师

积分
3296
发表于 2024-5-22 15:07:11 | 显示全部楼层
分析得很到位,学习了。

0

主题

215

回帖

352

积分

入门维修师

积分
352
发表于 2024-6-26 23:50:07 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )

GMT+8, 2025-5-1 05:42 , Processed in 0.200518 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表