三菱重工空调E9故障维修案例分享!

使用机型有:FDT、FDTW、FDTQ、 FDTS、FDR、FDU、FDUM、 FDQS 和 FDUT系列

一、故障表现为:  

1、故障室内机的线控器故障显示区域有E9字样在闪烁,并室内机停止运行,其他室内机均正常运行!无论你是否复位室内机的RETEST键都无法清除故障!

LED E9 - 不断闪烁 1 次闪烁 排水故障 不断闪烁 保持熄灭

二、触发条件:

如果连续 3 秒钟检测到浮控 开关“开路”,或如果浮控 开关连接器断开连接或配线 断裂。

三、故障检测方法及处理措施;

1检测室内机的冷凝水浮子开关是否开路(不通了);

2、查看冷凝水接水盘是否冷凝水比较多(查不多快满了);

3、如果水满了,那要检测一下管道是否有堵塞的地方,如发现堵塞的地方那就要及时清除堵塞点位,如果水管不堵塞的话就看看冷凝水排水泵是否能正常排水,这个泵有的是因为冷凝水盘底部淤积淤泥导致水泵卡住或者影响水泵的转速,从而导致水泵排水不正常,这个是其中一种,还有一种是我们上海空调维修时常发现水泵线圈烧坏的也比较多,那这个一方面是水泵质量寿命问题,另一方面是水泵负载大或者是电路系统故障,导致水泵不停的启动停止而产生的故障

4、室内机主板不良,控制板不能正常给水泵输送AC22V的电压导致的!此类故障只能更换主板啦!

四、假定故障原因;

• 室内机控制 PCB 板异常 • 浮控开关设置错误 • 增湿器排水电机联锁设置错 误 • 选购设备设置错误 • 排水配管错误 • 排水电机异常 • 排水电机配线断开连接/断裂