冷水机用户反应故障情况:不制冷,系统跳低压保护


机型:工业风冷冷水机

功率:20匹

故障检查:由于系统已经提示系统低压保护,我们也就直蹦主题,直接到主机的位置,看看冷水机是不是真的报低压故障。

  到外机的冷水机操作显示控制器的面前时系统已经发出哔哔的报价声音,同时显示屏上“1号系统低压保护”闪烁不停,那就直接测试1号系统的低压侧压力值,经过我们10多年的扳手拧开冷水机冷媒加注口,测得的冷水机的静态压力为0.75MPa静态压力根据多年修冷水机的经验,在环境温度33度时氟利昂R22的静态压力应该在10公斤左右,此时静态压力明显低于正常的压力值,那现在也是高于系统低压报警的极限值的,低压报警压力触发值:0.15MPa那为什么冷水机不启动呢,然后再因为低压再停机,现在一直不启动,这是为什么呢?这是因为工业制冷设备一般都不比家用电器,它有完善的功能逻辑、保护程序及触发程序及故障锁定功能,当系统因某个重要的故障事件触发后,需要人工复位后才能重新启动冷水机,非重要的故障事件是可以自动恢复运转的,或者故障累计到某个值后才锁定的,故障维修也是各有不同,有的厂家是要恢复密码的,没有密码是不能重启冷水机的,有的是断电复位后即可正常运行。

  以上是冷水机的故障触发原理的描述,接下来我们来看看这台冷水机到底如何维修导致报系统低压保护的呢?

  经过对系统测试,发现冷水机的冷凝器的莲花头,俗称分流器,是一个高温高压的分流器,冷水机的压缩机高温高压冷媒在此元件的作用下分流到冷凝器的各个阶段进行冷凝散热,所以此元件承受高温高压及震动,由于此元件是黄铜的材质的,那铜管是紫铜的,黄铜与紫铜焊接是比较难的,很容易漏,所以这里也是这个问题。

  故障维修:由于系统漏,必须把多余的冷媒制冷剂放掉,重新焊接好后,抽真空后,定量加氟后试机正常。压缩机电流:14.7A、出水温度:9度、回水温度:24度,达到冷水机的正常运行条件,成功修复。