        三菱重工空调故障代码
        LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
        灭 灭 灭 灭 正常
        亮 亮 亮 亮 室外机主版故障
        亮 灭 灭 灭 相序错误
        灭 亮 灭 灭 高压继电器动作或室外主控板故障
        灭 灭 亮 灭 低压继电器动作或室外主控板故障
        灭 灭 灭 亮 外环温异常或温度过高
        三菱电机空调GJ外机接线端子功能表
        短路端子号 短路端子功能 不短接时 短接时
        J1 相位反向检测 不检测 检测
        J2 卸压阀控制 除霜时关 除霜时开
        J3 曲轴箱E加热 连续加热 相隔1小时重复开关
        J4 上电3分钟延时 有 无
        三菱电机空调GJ外机故障代码发光二极管闪烁 故障原因 发光二极管亮
LED1 相序错误 室内输出控制信号正常
LED2 缺相 室内输出控制信号正常
LED3 外环温异常 63H1运行
LED4 63H2动作 压缩机启动
LED5 室外51C动作保护 室外风机启动
LED6 室外26C动作保护 四通阀启动
LED7 过热保护 卸压阀启动
LED8 控制输入电路异常 曲轴箱加热器启动