中央空调有的以溴化锂或氟里昂水冷式制冷机组进行制冷,也有空冷或空冷热泵式制冷。水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用单管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。空冷式或空冷热泵式只包括冷冻/热水系统。循环水系统是中央空调系统中重要的一部分。该系统的腐蚀、结垢和生物粘泥的生成会直接导致空调的效率降低,制冷量下降,能耗增加,寿命缩短。因此,搞好中央空调水处理工作既是节能的需要,也是安全的需要。

中央空调冷却水系统是由冷却水泵、管道、冷却塔、制冷机的冷凝器、集水池等组成的敞开式回路系统。该系统的显著特点是保有水量(即系统容水量)与循环水量之比非常小。其中,小型冷却塔的比例在1/100~1/150范围,大型冷却塔也只有1/10~1/30。冷却水系统的补充水基本上是以自来水为主,杂质含量很高。因此在很短的时间内冷却水的浓缩倍数可达到8~10倍,系统中的总溶解固形物、悬浮物、Ca2+、Mg2+、HCO3+、Cl-等离子浓度大幅度增加。由此结生的水垢和污垢会严重降低空调的效率。实践证明,冷却水系统污垢系数由0.0001增加到0.00038,制冷量将下降23%。空调水系统的水垢主要以碳酸盐垢和金属腐蚀产物为主。而污垢主要是由菌藻引起的生物粘泥,它严重时会堵塞管道。如不采取适当措施,系统结垢和腐蚀问题就会引发设备故障,严重影响机组的正常运行。

大多数中央空调的冷冻水系统为密闭式,系统是由水泵、管道、热交换器(或蒸发器)、风机盘管、补充水箱等部件组成的封闭循环回路系统。该系统水质浓缩倍率基本不变,水温低(大约在6~12~(2范围),几乎没有结垢的可能性,因此基本上不会因结垢而引起故障。但在冬天输送热水的单管制冷冻水系统,由于冬季水温约8O℃左右,在换热设备上则有结垢的可能。但总的来说,冷冻水系统主要是由于有溶解氧引发的严重的腐蚀问题,经常会出现