马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
格力KFR-25GBK分体空调器两台机组都出现了同一故障
故障表现为:制冷功率小,所以安装了两台格力挂机,开机后室内机的指示灯不亮,整机无反应。
检测与判断:从故障表现为初步判断,可能有以下几个原因:220V供电线路有故障,电源变压器开路,过电流造成熔丝烧毁,主控板有故障等。本着先易后难的原则,对电路进行检查。查220V电源正常,卸下室内机外壳,取下线路主控板,发现板上的压敏电阻已炸裂,一个引脚早已不知去向;熔丝管的外壳也不见了踪影。变压器的周围,装线路的匣子内壁都熏得黑呼呼的,而且从主控板上通过的220V线路敷铜导线,有2~3cm被烧断。由此看来有严重的短路过电流现象。另收到其他维修同行的一台机子的故障表现为也是如此。先判断一下压缩机是否损坏。用万用表R×1Ω档测量压缩机220V供电引脚(压缩机内部接主绕组),阻值在4.3Ω左右,属正常值,看来压缩机应该没有问题。再用表逐步查室内外风机电路,也都没有发现明显的短路故障。维修方法:再回到主控板的外围检测。万用表测变压器的一次绕组值正常。换上同规格的熔丝、压敏电阻,测量主控板电源引脚,集成块电源对地电阻值都在正常范围内,也没有明显的损坏迹象。看来一切正常了。就试着把主控板各插接件都接好,装回原位。接上电流表开机,两机居然都能够正常工作,工作了半个小时也没有不良反应,制冷效果也挺好,电流也在正常工作范围(3A左右),没有上升迹象。看来确实一切正常没问题了。那室内机的压敏电阻为什么会爆裂,而且两台机子出现了同一故障呢。根据故障表现为分析,应该有严重的短路或过电流的地方才对,为什么换上损坏的元件后又能正常工作了呢?图2-25是它的供电电路原理图,图中K1、K2是漏电保护断路器;B1、B2是磁心电感(其实是电源线在一个磁环中绕了两圈构成)作用是消除干扰杂波;F1、F2是熔断器起过电流保护作用;RZ1、RZ2是压敏电阻,起过压保护作用;C1作用是消除高频干扰;J1、J2是继电器的常闭合触点;M是压缩机。图2-25 格力KFR-25GBK空调电源电路图从图中仔细来看,只有零线断后,两台空调之间构成回路才会造成上述故障。因为零线断后1K1-1K2下接点K1-3RZ1F2RZ2L3,380电压通过在两台空调之间构成回路,造成F1、F2、RZ1、RZ2严重损坏,F1、F2保护器件的存在,所以没有造成其他器件的再次损坏。沿电路检查确认,是漏电保护断路器下端零线脱落。因此,在开启电源时如先推K1,再推K2就会造成上述故障。严格地讲,零线是不能接开关的。为了避免上述故障的再次发生,就把零线直接短接,去掉K2。使用至今再也没有出现上述故障。 |