用户名  找回密码
 请使用中文注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 263|回复: 0

兆欧表如何测量绝缘电阻吸收比?

[复制链接]
阅读字号:

109

主题

0

回帖

3946

积分

版主

积分
3946
发表于 2023-5-22 22:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
有关兆欧表测量绝缘电阻吸收比的方法,兆欧表测量绝缘电阻吸收比时,如何选择兆欧表,兆欧表摇至额定转速,选择正确的接线方式,进行绝缘电阻吸收比的测量操作。兆欧表测量绝缘电阻吸收比
如何兆欧表测量绝缘电阻和吸收比?
测量步骤:
1)选择兆欧表:额定电压在1KV一下的被试品,应选择1000KV兆欧表;额定电压在1KV以上的被试品,应选择2500KV兆欧表。
2)先将接线端子L与接地端子E断开,将兆欧表摇至额定转速,此时指针应指在;再将L、E端子短接,将兆欧表摇至额定转速,指针应指向"0"。否则,明兆欧表有缺陷,应调换或检修,待合格后使用。
3)试验前应拆除被试品与其他设备间的接线,并对其进行充分放电,大容量被试品放电时间不少于2min。
4)根据被试品表面状态,选择正确的接线方式,注意接线不宜过长,并使连线与设备外壳之间有足够的绝缘距离。兆欧表测量绝缘电阻吸收比的方法
5)若仅测量绝缘电阻,将兆欧表摇至额定转速左右,待指针稳定,经过1min后读取数值,并记录好绝缘电阻值;若需测量吸收比,应在回路中串接刀闸开关,先将兆欧表摇至额定转速,合上刀闸开关,同时计时,读取15s和60s的绝缘电阻值,然后计算吸收比K。
6)测量完毕,应先断开线路端子接线,后将兆欧表停转,以防较大电容的被试品对兆欧表放电,损坏兆欧表。
7)用放电棒将被试品的电极对地放电。为了减小放电火花,应在放电回路中串接适当电阻,且放电时间要充分,一般应不小于2min.。
8)记录并整理试验数据:注意记录设备的名称、编号、铭牌、运行位置,被试品的绝缘温度、坏境温度、绝缘电阻和吸收比等值。
附1,测量绝缘吸收比与测量绝缘电阻的方法的区别
1、测量变压器的绝缘电阻吸收比的操作步骤:
1) 拆除变压器一次和二次的母线或导线;
2) 将高、低压瓷套管擦干净,正确检查兆欧表;
3) 按遥测项目要求正确接线;
4) 两人操作,一人转动兆欧表手柄,另一人握住
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册