- 积分
- 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
版主
- 积分
- 3946
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
有关万用表测试与检测电气故障的方法,使用万用表记录间歇性故障,万用表连续记录间歇性故障,万用表标记记录时间的方法等,分别记录激活最小/最大/平均值记录模式的时间。万用表检测电气故障的方法
如何使用万用表去测试和检测电气故障,很难去捕捉故障发生时电气的参数,给检测增加了很大的困难。
有许多测试设备可以使间歇性故障诊断变得简单。
这些设备包括复杂的信号分析仪和数字示波器,也包括简单易用的手持万用表、数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和电阻测量)上,还需要有测量记录功畿,通过标准的表格相结合,万用表即可检测间歇性故障的故障参数。
以前,人们用机械式纸带记录仪来连续记录电压或电流,工作中需要在输入上接入电压,或夹住导线上的电流传感器,记录仪就会在纸带上打印电压或电流的变化情况,记录的最大长度取决于纸简上的纸量。
一、万用表记录间歇性故障
使用万用表最小/最大/平均值记录模式,根据测量项目选择相应的功哉(交流电压、直流电压、电阻、交流电流、直流电流和频率),确保在激活最小/最大/平均值功能之前连接好测试电路,否则最小值读数将始终为未连接测试线之前的环境值。
这样会影响到记录时间结束之后对记录数据的分析j激活最小/最大/平均值记录模式,万用表显示屏上会指示出最大读数,并且在检测到新的最大值或最小值时会发出蜂呜声。
优点:在确保数字万用表不会被乱动且不会对任何人造威安全隐患时,可以将数字万用表留在原地进行测量,而专注于其它工作。在记录周期的任何时间,您都可以查看保存的读数,或者暂停记录模式而不删除所保存的的读数。
二、万用表连续记录间歇性故障
有些万用表不仅具有最小/最大/平均值记录功能,而且将该功哉与另一项被称力自动保持(AutoHOLD)的功青2和更大的存储器相结合,形威了事件记录(EventLogging)功茕。
自动保持功畿可以感测到测量信号什么时间变得不稳定,什么时间又重新稳定。利用自动保持功能触发最小/最大值记录功能的启动和停止,则使数字万用表不仅限于检测那些产生最小值或最大值的故障。
如果万用表具有红外RS232接口,连续记录功畿将会更强大,可以成为一个简单的事件采集器,将其万用表采集的数据传输到计算机。
利用计算机,可以对每一稳定和不稳定的事件进行详细的分析。 来自:电工技术之家
不仅可以查看每一稳定和不稳定周期内的最小和最大值,而且可以查看每一周期的开始和结束时间。另外还记录每一周期的平均值。同时可以动态的检测电压或电流的变化趋势图。
三、万用表标记记录时间
检测到最小值和最大值时的时间,对于确定间歇性故障的原因是非常有用的信息。数字万用表在最小/最大/平均值记录模式下可以存储从开始记录到保存新的最小值、最大值或平均值之间的时间量。因此,每一保存的最小值、最大值和平均值都有一个与之相对应的 |
|