找回密码
 请使用中文注册
查看: 51|回复: 0

中央空调水系统五大常见故障:原因分析与处理方法

[复制链接]
阅读字号:
  • 大
  • 中
  • 小

506

主题

64

回帖

1万

积分

小编

积分
11941
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
中央空调水系统长期运行易出现换热器破裂、过滤器堵塞、水垢沉积、藻类滋生、冷却塔换热衰减等故障,本文结合现场工况,剖析这五类常见故障的成因、危害与处置方案,方便暖通维保人员快速排查、落实运维。1、换热器破裂中央空调水侧换热器破裂,常见原因之一是冬季防冻措施不到位,另一个需要重点关注的问题是水流量不足导致换热器局部冻结。
第一种情况:水系统断流或流量不足。
机组运行过程中,如果冷冻水流量不足,蒸发器内的水可能局部冻结,尤其是在低水温、低环境温度或防冻保护失效等情况下,容易造成换热管损坏。
如果现场人员私自短接水流开关,或者水流开关故障后未及时处理,机组就可能失去必要的水流保护,增加冻裂风险。发现水流保护异常,应检查水泵运行状态、阀门开度、过滤器堵塞情况及水流开关本身。

7cc12ee20fee2939f7d07414e5fbd357.png 第二种情况:冬季停机后换热器冻裂。
冬季长时间停机,若换热器内部存水,又没有采取有效的防冻措施,当水结冰膨胀时,就可能导致换热管或换热器壳体破裂。
对于冬季可能结冰的机组,应按照厂家要求采取防冻措施,对于壳管式蒸发器,尤其是满液式蒸发器,如果换热管破裂,水可能进入制冷剂侧。水分进入制冷系统后,可能造成制冷剂污染、冰堵、腐蚀和润滑油变质等问题;严重时还可能引发压缩机故障。

a470ef10d1171eebcaadefe43560b07f.png 2、过滤器堵塞中央空调水系统中的过滤器,主要用于拦截管道内的杂质,避免其进入水泵、换热器及末端设备。
在施工安装或系统改造过程中,如果管道清洗不彻底,焊渣、麻丝、铁锈、小石子等杂质就可能进入水系统,逐渐堆积在过滤器内部,造成堵塞。
曾有一座写字楼出现中央空调制冷效果差的问题。现场检查发现,部分风机盘管供回水管路虽然阀门处于开启状态,但水流量明显不足。进一步检查后发现,供水管路过滤器内积存了大量杂质,包括小石子、麻丝和小螺栓等。清理杂物并恢复正常水流后,末端供冷效果得到改善。

c324965dc411f7535365c0371dd4fc04.png 遇到类似问题,应该怎么检查?
  • 检查水泵是否正常运行,系统水压是否正常。
  • 检查供回水阀门是否完全开启,管道是否存在气堵。
  • 检查过滤器前后压差,判断是否存在堵塞。
  • 停机并做好泄压等安全措施后,拆洗过滤器,清除杂质。
  • 清洗完成后恢复系统运行,观察水流量、供回水温差及末端制冷效果。
3、水垢与铁锈中央空调水系统长期运行后,水垢、铁锈及其他沉积物可能逐渐积累,影响系统的换热效率和水流量,会增加传热热阻,降低换热效率。
在冷凝器中,可能导致冷凝温度和冷凝压力升高,增加压缩机运行负担;在水管和过滤器中,沉积物还可能造成有效流通面积减小,影响水流量。

0b8213f32d064a8b894590ce7b43892c.png
水系统维护不能只靠定期排污,还要做好水质管理。如果换热器已经明显结垢,应根据垢层成分、换热器材质和厂家要求,选择合适的清洗方式。使用化学清洗剂时,必须确认其与铜管、不锈钢及密封材料相容,避免清洗过程中造成二次损伤。

606e6bb53ecd9a5f329b0a36072e1d4b.png

4、藻类与菌类冷却塔属于开式设备,冷却水与空气直接接触,水中容易进入灰尘、有机物和微生物。在温度、光照及营养条件适宜时,藻类和细菌就可能大量繁殖。
藻类、细菌及其形成的黏泥附着在填料、管道和换热器表面,不仅会影响水流和换热,还可能堵塞过滤器,增加系统清洗和维护的工作量。

cbfe24e7422e56a92a70ef0379406ec6.png 5、冷却塔清洗冷却塔的主要作用是将冷凝器带出的热量排向空气。其冷却效果不仅与风机运行状态有关,还受到填料、水量、空气流通和水质等因素影响。
冷却塔长期运行后,填料表面可能附着水垢、灰尘及菌藻黏泥,导致水分布不均、空气流通受阻,降低冷却塔的散热能力。

de736464535ac3d138695d9750fc47e0.png 当冷却塔散热能力下降时,冷却水温度可能升高,进而影响冷水机组冷凝器的换热效果,导致冷凝温度和冷凝压力升高,严重时触发高压保护。因此,冷却塔应根据运行环境和水质情况定期检查、清洗,重点关注以下部位:
  • 填料: 检查是否存在水垢、黏泥、破损或堵塞。
  • 集水盘: 清除沉积物、藻类及其他杂物。
  • 喷淋系统: 检查喷嘴是否堵塞,布水是否均匀。
  • 风机系统: 检查风机、电机及传动部件是否正常。
  • 水质管理: 做好过滤、排污、杀菌灭藻及水质控制。


2d9a6ba339a70b0a28ad9585b181b92c.png 清洗完成后,还应检查喷淋布水是否均匀、风机运行是否正常,并结合冷却水进出水温度、环境湿球温度和主机冷凝参数,判断冷却塔的实际运行效果。
总结:中央空调水系统换热器要重点防冻、防止水流保护失效;过滤器要定期检查和清洗;水垢、铁锈及菌藻问题要通过水质管理和规范清洗解决;冷却塔则要保持填料、喷淋系统及风机正常运行。.