找回密码
 请使用中文注册
查看: 28|回复: 4

一声巨响,电缆短路烧断了,这种接头到底该怎么做?

[复制链接]
阅读字号:

303

主题

59

回帖

6322

积分

小编

积分
6322
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×

34c19d4dcac7c3d968bf68a8228c334f.jpg
小编看到这张现场图,几根电缆接头已经烧得一片焦黑,据说当时送电后发生一声巨响,扒开外面的胶带,才发现里面的接头成了这样。
从图片看,几根线芯采用手工缠绕连接,接头靠得比较近,外面直接包了绝缘胶带。有人说临时用电这样接很常见,只要把各相接头错开,再做好绝缘和防水就行;也有人认为,这么粗的电缆不能只靠手工缠绕,至少要用铜管压接,再套热缩管或放进防水接线盒。
如果这活交给你,线芯是直接缠绕,还是错开后用铜管液压?外面的绝缘和防水又会怎么处理?老师傅们把各自的接法说出来看看。

61

主题

1124

回帖

2561

积分

初级维修师

积分
2561
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
几百W错开缠绕拧紧做好绝缘隔热防水应该可以,大电流铜管压接或者瓷接头最好

100

主题

289

回帖

943

积分

入门维修师

积分
943
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
工作经历40多年,看过形形色色的电缆炸机事故。
  记忆最深刻的是,看到过6KV认错电缆,用钢锯错锯而短路炸的,还是师傅级的人物。
错开连接,绝缘必须使用防水胶带,然后再用绝缘胶带。

6

主题

932

回帖

1086

积分

初级维修师

积分
1086
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
本帖最后由 大江冬去 于 2026-9-10 09:43 编辑

先套上热缩管或冷缩管,错开用对接管压接,再将护管到位处理保护好接头处.,你糊弄它,到时它也会糊弄你

0

主题

987

回帖

1036

积分

初级维修师

积分
1036
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
错开,用大一号的铝管把铝线重叠液压钳压紧做好绝缘,最后用热缩管把电缆接头两端向外延伸10厘米左右热缩即完工。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图

GMT+8, 2026-9-10 10:54 , Processed in 0.109136 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表