小编看到这张现场图,几根电缆接头已经烧得一片焦黑,据说当时送电后发生一声巨响,扒开外面的胶带,才发现里面的接头成了这样。
从图片看,几根线芯采用手工缠绕连接,接头靠得比较近,外面直接包了绝缘胶带。有人说临时用电这样接很常见,只要把各相接头错开,再做好绝缘和防水就行;也有人认为,这么粗的电缆不能只靠手工缠绕,至少要用铜管压接,再套热缩管或放进防水接线盒。
如果这活交给你,线芯是直接缠绕,还是错开后用铜管液压?外面的绝缘和防水又会怎么处理?老师傅们把各自的接法说出来看看。

61

主题

1150

回帖

2648

积分

初级维修师

积分
2648
发表于 2026-9-10 09:29:01 | 显示全部楼层
几百W错开缠绕拧紧做好绝缘隔热防水应该可以,大电流铜管压接或者瓷接头最好

136

主题

450

回帖

2157

积分

初级维修师

积分
2157
发表于 2026-9-10 09:34:29 | 显示全部楼层
工作经历40多年,看过形形色色的电缆炸机事故。
  记忆最深刻的是,看到过6KV认错电缆,用钢锯错锯而短路炸的,还是师傅级的人物。
错开连接,绝缘必须使用防水胶带,然后再用绝缘胶带。

7

主题

947

回帖

1125

积分

初级维修师

积分
1125
发表于 2026-9-10 09:41:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 大江冬去 于 2026-9-10 09:43 编辑

先套上热缩管或冷缩管,错开用对接管压接,再将护管到位处理保护好接头处.,你糊弄它,到时它也会糊弄你

0

主题

1012

回帖

1061

积分

初级维修师

积分
1061
发表于 2026-9-10 10:06:13 | 显示全部楼层
错开,用大一号的铝管把铝线重叠液压钳压紧做好绝缘,最后用热缩管把电缆接头两端向外延伸10厘米左右热缩即完工。