丹佛斯FC-051系列4千瓦变频器启动跳闸维修,某设备使用时开关跳,发现变频器坏,拆下变频器,测量模块管压降,发现模块已经击穿,电路板上驱动芯片及相关原件坏,更换,接510伏直流,启动变频器,测量6路驱动电压正常,波形OK。安装模块,接电机,试机OK。