a80852781a89f48f91a95dd6f72e810b.png 三菱重工多联机的控制面板显示43E故障,也可看做E43故障,该故障代码的含义是:连接的室内机数量/容量过多,室外机上电过程中有其他室内机断电丢失。
故障条件:
当连接的室内机的总容量超过限制时或者室外机上电过程中有其它室内机断电丢失
故障分析及解决:
1、通过七段显示检查室内机数量和容量,如超出限制,需要重新调整空调系统(将SW9和SW8拨到40即可查看连接的室内机台数);
2、假设室内机与实际安装的室内机数量不符,则需要找出室内机丢失的原因,不可简单断电复位开机运转,避免造成系统的其他故障。

46534b605b6691b7d6d8e311cd857773.png
2fc1b2f38e53fc26bb7730eb68265edb.jpg
2855da85503144b39ce1896986ebda2e.png
(三菱重工外机点检方法及含义图)

89798b0b1f187ed7b41970393d7a7ae0.png (三菱重工多联机地址吗设定方式介绍)PS:多数情况下,内外机断电5分钟后重启能解决问题。如断电重启解决不了问题,则到外机位置通过SW9和SW8调到显示P53,长按SW7后再按SW11(为主板重启操作方法)。触类旁通:格力多联机故障C4(内机缺失故障)也是这个排查方向:格力多联机CL与C4故障如何解决
.