  格力多联机CH故障:容量配比过高故障(俗称:超配)室内机的总容量和÷室外机的总容量和>1.2,就会报CH故障。
(PS:室内机的总容量和÷室外机的总容量和<0.8,会报CL故障。解决方法见:格力多联机CL与C4故障如何解决)在设计之初,就需要考虑容量配比的问题,避免后续出现容量配备过高或过低的情况。短暂解决CH的方法有三种:
(一)去除部分末端的内机将部分末端位置的内机的信号线暂时断开,再重新调试系统(调试过程见右边文章的第三步调试:格力中央空调解码介绍)。
(二)增加外机在室外位置并联一个小外机,使得配比满足0.8到1.2之间。以上两种方法,常见于改建项目,后续会进一步完善的,采用这种方案能节约成本,属于暂时的,一劳永逸的方法还是要严格按照格力设计选型手册进行选配设计,重新安装。
(三)调参数法(风险较大)这种方法涉及到更改外机出厂初始的参数,.
若有帮助的话,关注、点赞、转发、评论,打赏,一起交流空调安装维修使用心得,共同进步。