  • 实际工程中,格力多联机内外机的容量配比约在0.5~1.35之间
低于0.5,会报CL(容量配比过低故障):格力多联机CL与C4故障如何解决高于1.35,会报CH(容量配比过高故障):格力多联机CH故障室外机所配室内机数量如下表所示:
490d524d02befac577b75432f2e707db.png
  • 若室内机中既有常规室内机又有新风机,那么总配比不能超过 100%,且新风机比例不能超过 30%。
  • 1.35的配比设计,是考虑有会议室,多功能厅等不常用的场所,单独设立系统过于浪费,所以允许内外机容量配比超过1,实际运行时,室内的能力总和应小于等于室外机的能力。
  • 在极热或极寒地区(环境温度常年低于-10℃或高于50℃),室内机的总容量应小于外机的总容量(推荐0.8左右)
  • 空气源热泵的制热能力受室外低温环境影响,能力会有所衰减,因此,在寒冷地区安装使用时,建议增加辅助加热设备或使用其他取暖方式。
  • 室内单台内机启动,外机则启动。室内机全部关闭,室外机才会停止。