格力新款的风管机报“H4”故障,故障含义:过负荷保护(系统检测到外机温度达到报警的设定值)从四个方向入手维修:
(一)外机环境温度过高比如冬季,室外温度有16℃、17℃,空调开30度制热,可能会报H4,这种情况,断电5分钟,再开启,能重启则说明空调是正常的,再查看外机风扇转动是否顺畅?翅片是否脏堵?换热环境是否良好?
(二)外机感温包阻值偏移拆开外机,根据电路图,并对应主板,找到外机环境敢问包,使用万用表电阻档测量其阻值是否与电路图标注的一致(20K,50K),若阻值不一致,更换同阻值的感温包后开机,看设备是否能正常运行。
(三)内机换热不良检查室内机翅片是否脏堵,回风口过滤网是否脏堵。若是使用了柔性风管,通过P30增大内机风压格力多联机内机如何调大静压(强化内机效果)
(四)冷媒管路系统脏堵管路是否有堵塞?重点检查外机阀门是否打开、内机电子膨胀阀是否开启,使用格力口袋精灵查询内机电子膨胀阀开度,若没有口袋精灵,可通过线控器查询进出管温度:格力多联机如何查看内机进出管温度,用手触摸内机进出管道的温度,判断电子膨胀阀是否正常工作。若是感觉电子膨胀阀工作不顺溜,可使用小扳手轻轻敲打进出管道或使用电子膨胀阀修复器进行修复,多次操作。直到参数与效果都正常,则可判定系为统堵塞。轻微堵塞可通过重做系统来缓解(避免拆除吊顶,降低维修成本),过于严重的,只能拆顶进行更换配件了。维修过程中始终牢记安全第一,尤其是高空作业和电气作业。欢迎常来家电维修论坛学习交流。