de92f3fedae3fc52e4807c96500abc49.jpg
5a82ecbd1e976e5cd029b73fce53e2ed.png 格力CC52-24/F(C)格力CC52-24/F(C)是一款具备控制单台/多台内机的集中控制器,支持按用户设置的分组进行控制,能够设置每台内机的温度、湿度、模式、风速等参数,可控制255台内机。将多联机外机主机模块的G1/G2端子串联,再接到集控器上(集控器背面需要接末端电阻)绝大多数时候,内机的控制面板会显示C5:内机地址冲突故障。解决办法:带上空调内机图纸,单独调整每台内机的地址,并将内机地址记录在图纸上,后续方便检修的同时,也利于接入第三方的集中控制系统。内机地址查询(代码:C01)①长按功能键5秒,出现C00;②使用温度+与温度-调到C01;③此时右边显示的就是当前线控器控制的内机的地址编号。(若线控器控制多台内机,则在②的步骤上多按一次模式键,右边的地址编号数字会闪烁,使用温度+与温度-便可以查看线控器控制的所有的内机的地址编号了)内机地址更改(代码:P42)①长按功能键5秒,出现C00;②点按模式键三下;③长按功能键5秒,出现P00;④使用温度+与温度-,调到P42;⑤点按模式键,右侧闪烁的数字即为当前线控器控制的内机的地址编号⑥使用使用温度+与温度-,可以任意调节内机地址编号(0~255)确认内机的地址编号都设定完毕后,到集中控制器上进行调试:调试简介如下: