格力六代多联机如何进入收氟模式

[复制链接]
阅读字号:

2328

主题

83

回帖

4万

积分

小编

积分
43575
发表于 2026-4-20 11:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
收氟模式:A2步骤如下(适用于外机控制主板上有4个红点):1、长按SW1键5秒,进入功能选项,主板显示“A7 00 00”2、点按SW1键或SW2键,调到“A2(闪烁) 00(闪烁) 00(闪烁)”3、点按SW1键或SW2键,调到“A2(常亮)  01(闪烁)  00(闪烁)”4、点按SW3键,显示“A2(常亮) 01(常亮) 05(常亮)” 此时压缩机开始运转,进入制冷收氟模式5、打开汽管与液罐的阀门盖。6、待面板显示“A2(常亮) 01(常亮) nE(闪烁)” ,将细管阀门关死。7、待面板显示“A2(常亮) 01(常亮) 00(闪烁)” ,将粗管阀门关死。8、点按SW3键,确认冷媒回收完成。9、点按SW4键,退出功能选项,主控板显示"01 AC OF”补充说明:
  • 该方法适用于单模块(仅有一台外机且设备无故障的情况的),用于改造项目的移外机或者增加内机。
  • 仅能回收约95%的冷媒。
  • 收氟模式结束后,设备禁止启动。

格力五代多联机收氟模式设置点击右侧链接:格力五代机多联机如何进入收氟模式