C2:外机控制主板与变频压缩机驱动板通讯故障可能原因:1、外机控制主板与变频压缩机驱动板之间的通讯线松脱2、通讯线中间有断点 3、通讯线接触不良4、主控板或压缩机驱动板异常(多数情况下是压缩机驱动主板故障)解决办法:(一)断电重启,看故障能否消除(二)检查通讯线(三)若有两台压缩机,尝试逐个屏蔽(格力五代机与EM系列多联机屏蔽故障压缩机)若能进入C8(压缩机紧急运行模式),则说明外机的控制主板是好的,再尝试更换压缩机驱动板。

C3:外机控制主板与风机驱动板通讯故障可能原因:1、外机控制主板与风机驱动板之间的通讯线松脱2、通讯线中间有断点 3、通讯线接触不良4、主控板或风机驱动板异常(多数情况下风机驱动主板故障)解决办法:(一)断电重启,看故障能否消除(二)检查通讯线(三)若有两台风机,尝试逐个屏蔽(格力多联机外机屏蔽故障风机)若能进入C9(风机紧急运行模式),则说明外机的控制主板是好的,再尝试更换压缩机驱动板。