在文章《格力五代机与EM系列多联机屏蔽故障压缩机》的留言评论区中,一位来自广东的师傅指出了文章的改进之处。上面的文章仅适用于单模块(只有一台外机)的情况,那么组合机的主机或子机有压缩机或外机风扇故障等的情况,如何屏蔽故障的外机模块,从而为维修增加准备时间呢?具体操作步骤如下(该方案针对的是六代机,外机控制面板有4个红点):(一)找到系统的主机,在主机的控制面板上进行后续操作(二)长按"SW1"键,外机晶码管闪烁显示"A7 00 00"
85a90f585d4b665ebdb1c4f99b9ad2b5.jpg (三)连续点按"SW2“键,直至外机晶码管闪烁显示"CA 00 oC"
f420cf23a944f1eda8dc79a80dc4281e.jpg (四)点按”SW3“键,"CA 00 oC"中“CA(不闪烁) 00 oC(闪烁)“(五)点按”SW1“键或”SW2“键,将”CA 00 oC“中的数字"00"调至故障模块晶体管上显示的编号数字。        每个外机的控制主板上会显示模块的编号:
1c033d335814d08d5bda66499400ae36.png (六)点按”SW3“键,“CA XX(故障的模块编号 oC”都不闪烁,即设置完成。(七)检查下故障外机的主板上是否显示"XX(木块编号 ) CA  oF“,若是,则设置成功,若不是,在主机的控制面板上重复上述(一)至(六)的操作。补充说明:该方法为应急处理,仅有48小时的时间,且内机不能开启过多,否则室内没有效果,需及时进行维修更换故障配件。