L3:水满保护故障(内机接水盘里的水满了,排不出去,停机保护,避免漏水,仅见于夏季制冷运行时,冬季制热运行时不会报这个故障嘀~)可能的原因:1、水泵故障(卡死)      水泵卡死的可能原因:连接冷凝水管软管时,刷了过多的胶水,胶水倒灌到水泵后凝固所致(常见于冬季安装的空调,夏季开制冷时报L3)。2、冷凝水管脏堵/接水盘内有凝胶状的杂物      三到五年,内机接水盘会堆积凝胶状的杂物,会堵住排水泵的吸水口。这种情况下,水泵是否坏,得看运气了。3、浮子开关卡死        内机接水盘内存在冷凝水但未及时排出(常见于夏季调试交付后便断电了)时间一长,浮子开关就卡住了,会报L3故障。4、内机主板故障        概率较小5、内机电子膨胀阀故障        部分内机在关机状态下,电子膨胀阀关闭不严,冷媒照常流动,产生大量冷凝水,从而导致接水盘内冷凝水满。解决办法:首先看下接水盘内是否有水,若没水的话,先补水进入接水盘,其次将与内机连接的冷凝水管软管拔出,若出水端能正常出水,则水泵是好的。若不出水,则判断水泵故障,开始拆设备换配件。(一)更换水泵(二)清理冷凝水管以及接水盘内的杂物,投几个灭菌片(来年凝胶状物会少很多,我之前推荐客户使用过84灭菌片,副作用明显:空调吹出的风带有浓浓的消毒液味。所以要慎重考虑灭菌片品牌即种类,有好物推荐可留言评论区)(三)找到浮子开关的位置,想办法将其拨动几下,使其顺滑一些。若不行,可尝试将主板上检测浮子开关的插接口短接(该方法后续有风险,适合短时间应急一下)(四)换主板(五)可以使用电子膨胀阀修复器进行修复,若不行,再换内机电子膨胀阀。