之前写过格力全热换热新风机的“d9”故障:格力全热新风机报"d9"如何解决今天进一步分享一些“d9”(跳线帽方面的资料)(一)“d9”故障:跳线帽故障跳线帽的作用:通过不同的插针短接方式,让CPU区分室内机的冷量大小,同时调取适配的运行参数(比如室内风机转速,传感器保护温度等)1、跳线帽通常为蓝色或红色,指甲盖大小的塑料方块状。
1691fad8c8ba3863ec533c08091b168b.png
2、跳线帽故障常见于更换主板时,因为新主板上不一定配备了跳线帽,所以需要人为的将旧主板上的跳线帽拆下来换到新的主板上。(二)跳线帽配件编码表
c04c77bfbad18435fe153382428bf56d.jpg 很多格力多联机的内机主板都是通用款,但为了区分不同的机型,便采用了跳线帽来进行区分,以上表格仅供参考,具体机型以实际为准。.