电源按内机部分、外机部分来简单介绍吧。(一)内机部分:内机有带电辅热和不带电辅热两种不带电辅热的内机,耗电的主要就是内机风扇电机,功率在几百瓦。可以按区域或系统将多台内机的电源串联安装。带电辅热的内机,耗电的配件还要加上电加热丝,功率在几千瓦。也可以按区域或系统将多台内机的电源串联安装。
923adef58228e1973ba683b8e37af9d9.png 设计选型手册:格力中央空调设计选型手册在选型手册对应的产品介绍下方都有推荐的电源线径。一般2.5平方的电源线可以串8-10台不带电辅热的内机,而使用2.5平方的电源串带电辅热的内机需要适当减少(经验之谈,具体按照设计院的施工图进行)前月和一个安装师傅交流,碰到了一个奇葩甲方。甲方要求一台内机装一个空开,这个要求属实是给我们搞蒙圈了。猜测这个甲方是房东,而各个租户要求分区域控制吧。碰到这种问题呢,可以给甲方解释:一台内机一个空开不仅增加工程造价(电线更多,人工也多),而且内机系统局部断电会导致整套机组不工作(报C4:内机缺失故障),若想要实现单独控制,可以每台内机加一个线控器或者安装集中控制器(格力CC52-24/F(C)集中控制介绍)。(二)外机部分:外机可以是单模块和组合模块,单模块可直接参考设计选型手册规定的线径。组合机可以按每台模块单独配线以及单独装空开,这种情况也可以直接参考设计选型手册来选择线径。组合机还可以扩大主机模块的线径,再由主机接线端子分线到子机模块,这种方式的优势是节省断路器和电源线,还可适应较小空间的主桥架。
9a8caa5fa8601a202c957345bb494b85.png PS:外机施工线径和空开的选型一定要注意,线径选小了,设备满负荷运行,轻则电源线熔断,重则引发火灾。空开的选型也要注意,不然容易跳匝(可参照设计选型手册中的最大电流来选择空开)。.