格力多链接内机报o5故障如何解决

[复制链接]
阅读字号:

2328

主题

83

回帖

4万

积分

小编

积分
43575
发表于 2026-4-18 10:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
格力多联机内机报o5故障:内机风机保护故障原因有三个:1、内机风机插接端子松脱、氧化导致的接触不良2、内机风机本身故障,轴承卡死、绕组烧坏、有异物阻挡风轮等3、内机风机驱动板故障对应的解决方向:1、查风机与主板的插接线2、查风机电机有无烧毁、有无异物卡住风轮、电机本身转动是否顺畅3、若与o5故障同时出现的有过流保护之类故障,直接换电机4、以上都确认没问题了,更换内机风机驱动板。.