      冷媒在多联机系统中扮演着重要的角色——相当人体中于血液,多了少了都不行,之前只是粗略的发布了些冷媒量计算方法,比如格力多联机U4故障如何处理该篇幅的最后追加冷媒的计算图。
821bf9d8c8a300bf582499a406c3f88f.png 本篇详细阐述一下冷媒加注的思路:     格力多联机安装好后,计算需要加注冷媒分为两个部分:管道(配管)部分和外机模块:    公式:追加制冷剂量R=配管制冷剂追加量A+室外机制冷剂追加量B(一)配管制冷剂追加计算方法:
6e4f89ae570df947cd00ec0ddcb67a55.png      比方说:系统内有Φ28.6mm铜管5米,Φ19.05mm铜管3米,Φ6.35mm铜管1米,那么配管制冷剂追加量=5×0.680+3×0.250+1×0.022=4.172kg。      统计系统内各个型号的管道的长度,乘以对应加注冷媒的系数,求和即可得到配管制冷剂追加量。(二)室外机制冷剂追加计算方法:
493ae7b478612d406785fb64f5b5232e.png     外机模块追加制冷剂量需要考虑到外机容量、内外机额定配置率(配比)、室内机数量、室内机种类。注:
  • 内外机额定容量配置率C=室内机额定制冷量总和/外机额定制冷量总和
  • 若室内机全部为全新风室内机,则每个模块制冷剂追加量B均为0kg
  • 若全新风室内机和普通多联室内机混接时,灌注方法按全部是普通室内机的方法灌注
比如:室外机由61.5kW的外机组成,室内机由6台容量为10kW的风管机组成。则内外机额定容量配置率C=100×6/615=97.5%,又内机台数大于4台,查上表可知:容量为61.5kW的模块的制冷剂追加量B等于5.0kg若配管追加制冷剂为4.172kg,则总的追加制冷剂的量就为:4.172kg+5kg=9.172kg。又比如:室外机由45kW的外机组成,室内机为45kW的新风机。则外机模块追加的制冷剂量为0若配管追加制冷剂为4.172kg,则总的追加制冷剂的量就为:4.172kg+0kg=4.172kg。(三)系统制冷量追加限制假若计算出冷媒追加量大于推荐值,建议算短配管或拆分为多系统,以此减少设备损坏的可能性。
b0f1edbd279e7ae9d966395612c3e46b.jpg 点赞、关注、转发、评论、打赏加入暖通空调维修技术交流群,和同行一起交流,共同进步……