格力多联机天花机报A3,这是什么故障呢?
f0a32ba98cc7cab88d122d4bbd47cce3.png 查询故障代码图:格力多联机故障代码表
9a1dacb3faf83c4ee18fb357780536e6.png A3:化霜顾名思义,“A3”是机组的状态码而非故障。冬季,室外机作为蒸发侧,翅片上的冷空气低于冷凝温度,便会在翅片上结起一层白霜。此时,设备会进入化霜状态,内机暂停出风,外机四通阀转向,将流向室内的冷媒供给外机翅片,使得霜化成水流淌掉,这么设置是为了保障室外机持续工作。化霜的时间约为15~30分钟不等。化霜间隔可以使用口袋精灵设置,短则45分钟,长则1.5小时。值得注意的是:频繁化霜与卡在A3状态出不来(一)频繁化霜      查冷媒,大部分是冷媒加注少了。断电5分钟,重启设备,使用口袋精灵检测系统,压缩机频率升上来后,查看压力,高压27、28个,低压8、9个(经验之谈)。具体查看冷媒是多是少,看图:
d5c1219b501cb1970e60c38a192aca3d.png (二)卡在A3状态出不来     案例一:某西部的客户表示,空调效果也可以,就是一进入A3状态,就一直处于化霜,除非断电重启。但次日,又会出现卡在A3中出不来的情况。网点联系总部工程师后,建议更换控制主板上的小板
9ad5a2541fcdc0d1187bac0ffe846713.png
ad13329c944c22ad1552fe1488e92cec.png
d679e14cf533ff39cf23db63b48948a6.png 换了CPU小板之后,就能正常退出化霜状态了。值得注意的是:卡死A3状态大部分情况下是程序BUG引起的,购买CPU小板的时候,一定要购买最新版本的(程序是最新的)    案例二:某物流周转中心使用了三台EM系列的主机,其中两台是一代(GMV-XXXWM/A1),一台是二代(GMV-XXXWM/A2),二代模块是改造添加上去的。由于解码的关系,师傅上门后,将二代机作为子机使用(格力的组合机只要解码主机就行了),后面就卡在A3出不来了。原因是一样的:二代机上有最新的程序,将二代机换作主机并解码后,该问题就解决了……点.