2026年1月20号14时33分,安徽滁州的汤师傅电话联系了编者,现场是GMV-400WM/X+GMV-504WM/X的组合机拖14台内机,内机面板为组控,内机温度设定为30℃,但内机出风不热且频繁化霜(A3为化霜的标志,非故障代码)。
a123400b00a7ebcb057f53aea1754a1c.jpg 格力XK99线控器,设置了组控
3dbfb394cca7b7e09eaaf8e637eae805.jpg 组控代码P14可设置并查看单个线控器控制内机的台数格力多联机线控器控制多台内机接线方式以及操作设置编者首先让汤师傅调取了C14与C15代码看下内机进出管温度(格力多联机如何查看内机进出管温度)
258700e9a9ab886a2b8f9440a97a867a.jpg C14:内机进管温度,由于开的是制热模式,所以实际为内机出管温度
f917720f51895af042e482b5fbfaff6c.jpg C15:内机出管温度,由于开的是制热模式,所以实际为内机进管温度通过数据,我们可以看到内机的进管温度为32℃,出管温度为7℃。进管温度很低且两者温度差较大,结合效果不好,就可以朝着缺冷媒的方向考虑了。
汤师傅去到外机后,插上口袋精灵,查看外机参数,压缩机频率为120Hz,排气温度为90℃,系统高压22公斤,系统低压5公斤。这数据更加落实了缺冷媒的猜测,运行没过一会儿,机组就开启了A3(化霜模式)。没有口袋精灵?可以在外机点检格力六代多联机如何点检
编者就建议汤师傅加冷媒嘞,高压大约27-28个,低压大概在7-8个。系统正常运转数据参考:
2195592000fcf21e79054d275f81176c.png
523e07a05a5a17615c222d1efdfa33da.jpg 果然,汤师傅加了冷媒之后,内机就出热风了且不频繁化霜了。但是又出现了一个问题,热风下不来……
300f2aa597f7cdb680debe56c0ec8977.jpg 这种状态下,可以通过调大内机的静压来强化内机效果格力多联机内机如何调大静压(强化内机效果)。P31:吸顶机静压代码  ;P30:风管机静压代码。.