格力六代机主从机屏蔽子机方法介绍了通过屏蔽多外机系统中的故障外机使空调能继续使用,既能舒缓客户的不满与焦虑情绪,也可以为准备维修配件争取时间。文章发布后,广东的一位师傅指出了不足之处——未介绍如何取消屏蔽,编者认为恢复、解除屏蔽是很容易的,就简单回答了下,但这却给夏师傅埋下个坑……
2a8e08c346aa3537f8e7eb75e317867a.png 2026年1月9日,安徽合肥某项目为GMV-615WM/X+GMV-504WM/X拖多台内机,子机发生的故障导致客户无法开启空调,客户联系了夏师傅,夏师傅起初是不想屏蔽的(担忧屏蔽了之后没办法恢复)但又碍于客户表示空调必须要使用,不能停!夏师傅无奈,便按照屏蔽操作方法,成功屏蔽了故障的子机(GMV-504WM/X)待更换好配件之后想解除屏蔽,就又参考了“把模块编号改为00”的回复。结果子机依然显示为屏蔽状态,着急之下,夏师傅联系了编者。经与夏师傅微信视频探讨,终于找到了窍门——要在”CA 00 oC"界面停留一段时间来让系统传输解除屏蔽指令。以下是取消(恢复、解除)屏蔽模块的完整操作流程介绍:(一)找到主机,长按SW1键5秒进入"A7 00 00"(闪烁)
16f59deaf06766eb4e1aa656af75291a.png
055c4eb40d21a084f91b6c7caec6f5ca.jpg (二)连续点按SW2键,翻页到"CA 00 00"(闪烁)
e3636255a5162cd482e847f1ab1782c4.png (三)点按SW3键,进入“CA XX(模块编号) oC ”后四位晶码管闪烁
ccb35e62d39679493406706f45d6b000.png (夏师傅的系统中仅有两台外机,此前屏蔽的也是子机,所以这里显示的是CA 02 oC,这里的02就是故障子机的模块编号)(四)点按SW1或SW2键,调回“CA 00 oC”后四位晶码管闪烁
c0043827ecb5f388167370cc0a61afab.png (五)点按SW3键,使得“CA 00 oC ”都常亮
d5ba073505f985639952ee1aabf5c78b.png (窍门:到这步要停留一段时间,确认屏蔽的故障模块也显示CA 00 oC了,才能继续下一步操作)
264c75e4de4fb7a02f0e66778e35e2e9.png (六)确认所有模块都显示“CA 00 oC”之后在主机上点按SW4键,回到初始界面(01 AH oF)
a7231248578ad1c173d41935c427aad9.png 取消(恢复、解除)屏蔽故障模块的操作介绍完毕。.