d5ae0381d087feb5be7b8c38f064dc50.png (图片来源于网络,侵权删)查询格力多联机故障代码表:格力多联机故障代码表
47137dd6c55f20fbe81febbb7ef5c635.png P3:压缩机驱动模块复位保护;HL:直流母线电压过低保护故障原因:压缩机驱动模块板故障。解决方案:更换压缩机驱动模块板。多压缩机的单模块,如何区别是哪块驱动板故障呢?1、看驱动板的电容是否有鼓包、漏液。有的话直接确定该块主板损坏2、格力五代机与EM系列多联机屏蔽故障压缩机,分别屏蔽一下1[color=#576B95 !important][url=]#压缩机和2[/url][color=#576B95 !important][url=]#压缩机[/url],哪套屏蔽了不能用就是那套的驱动板坏了。.、转发、评论