找回密码
 请使用中文注册
查看: 48|回复: 0

格力多联机d3故障如何处理

[复制链接]
阅读字号:

2328

主题

83

回帖

4万

积分

小编

积分
43575
发表于 2026-4-16 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×

f66098dfe4e3993977bdad9240179042.png (图片来源于网络,侵权删)查询格力多联机故障代码表:格力多联机故障代码表
6196ea462f7e250e5d1c275035270f1a.png (d3:先1横后2竖,锁定故障为环境温度传感器故障)故障原因:线控器温度传感器器损坏或内机主板上的温度感温包故障解决办法:换一个线控器(95%能解决问题)、根据内机盖板背面的电路图,检测内机主板上的感温包是否正常,不正常的话换一个(阻值一般为15KΩ)
分享个偏方(适用于手头没有线控器的的情况):首先来了解一下室内温度检测的原理:出厂默认设置:制冷、除湿、送风模式下,室内环境温度检测默认为内机回风口处的感温包,制热模式下默认为线控器上的感温包。在冬季制热模式下,报了d3(线控器上感温包故障了)可以把室内温度检测调整为内机回风口处的感温包,设备就能继续运行了。调整方法为进入代码P20;
  • 长按功能键5秒,界面显示C00;
  • 点按模式键3下,长“嘀”一声,界面显示P00;
  • 使用温度+和温度-,调制P20;
  • 点按模式键,右上角的数字闪烁;
  • 根据室内环境感温包设定图,选择需要的模式(冬季制热就选择01);
  • 连续点按确认键,返回温度界面即可。
PS:还是要找新线控器换上去。
44a16a9e50eed349ee5c6026d01bf8c1.png (室内环境感温包设定图)(码字不易,赚点广告费,多多包涵)
案例分享:2023年冬,一办公楼改造项目,内机不变,外机更换为EM系列。安装单位负责人联系解码调试(格力多联机解码只解外机的),解码完成之后,调试阶段报了d3,安装单位解决不了问题,便联系了编者。上门检测后,发现室内机上的感温包是正常的,推测为线控器上的感温包故障,便使用了上述介绍的偏方(将室内温度检测由线控器调整为回风口感温包,同时告知安装单位后续验收时补一个新线控器换上),后续设备通过了调试…….