95244bfbd2a6aa52cf2c897c1e5ca112.png (图片来源于网络,侵权删)查询格力多联机故障代码表:格力多联机故障代码表
b433d7530dd45ca0fb5b847f01523ff2.png (故障代码表查询方法:先看左边竖的一列,再看横的一行)FU故障:先在竖行里找到F,再到横行里找到U,即可锁定故障含义为压缩机1壳顶感温包故障
57048634fc61e456bcdebef39586f037.png 可能的原因有四个:1、感温包开路,非常常见2、感温包阻值漂移,概率也大3、感温包脱落,少见4、控制主板的检测电路故障,很少。对应的解决方法有三个:1、检查感温包是否脱落2、直接更换感温包3、感温包换了没用,就考虑主板,更换同型号的主板。
如何查找感温包?
73dd69fd0d4d14cf9c713ba967f1dafb.png 找到机器盖板背面的电路图,寻找带有感温包的字样,比如FU:压缩机壳顶感温包1故障,根据1和2可以定位到排气感温包(RT5 50KΩ阻值),再根据3可以定位是连接主板CN52这个插接口。富士通将军多联机故障代码表中“
E.A2.1”排气温度2异常故障,处理思路是一致的,修空调,触类旁通。.