f9f26c01b8f9c17b514a02e23a297152.png 设备名牌:YDOH100EVV-0B型多联式空调
(一)拨码能力与含义总览:
a61418f5f55615400e3792e5fd410462.jpg
  • DIP1的“1、2”与DIP2的“1、2”为分户计费地址码
  • DIP2的“3、4、5”为压缩机是否有效地址码
  • DIP2的“6、7、8”为外机能力匹数设定地址码
  • DIP3的“1”为外机风机低噪声运行设定地址码
  • DIP3的“2、3、4、5、6”为外机连接内机数量设定地址码
  • DIP4的“1、2”为外机模块的编号地址码(组合机)

795360cd7213684300db94954e9100b3.png 外机主板拨码对应分管的功能图(二)拨码单独介绍1、DIP2的”6、7、8“能调整外机的能力匹数(8HP—16HP)
201430bfa926f2c0470d8008c6ef79e1.png (外机容量一般为厂家出厂设定好的,随意更改有烧压缩机的风险,编者不便于具体介绍,望谅解,PS:真想知道可以问厂家售后或者同行的老师傅)2、DIP2的”3、4、5“能设定压缩机是否有效
7bfbd5cf833cf8e3c06e29587d8fb940.png
783d9a46c6d798980bebc7b4dce12ec8.png
注意:出厂默认所有压缩机都允许运行,即3、4、5都处于ON状态
3、DIP2的“1、2”与DIP1的“1、2”能设定集中控制与分户计费
04ba4c4caed951f34044b33fdaa982f3.png
137de45aa30d558ead2088b2b2f01196.png 4、DIP3的“2、3、4、5、6”可以设定该单元连接的内机数量
110a946ddbd1db513805719e1a668fab.png
62cc160a519edec7b57aace8361e64db.png
注意:超出上述表指示范围的设置都为16
4、DIP3的“1”可以设定室外风机为低噪音模式
fddd7340320b80b3e4a4275b269157bf.png
2503a537f68ac1e06c6e4bd0864b7a0c.png 注意:室外风机低噪音运转设置只有在1[color=#576B95 !important][url=]#室外单元上设置才有效[/url],其他单元模块设置无效
5、DIP4的“1、2”可以设定室外风机的模块地址
442586c6470c7bcb28296fdc47f9e0f8.png
f56cc20d507fb104d16671d063a38049.png
.