事情的起因是:师傅到现场看到线控器循环显示:“24 A503 oF500”,断电重启也没有效果。拆开外机盖板,晶码管显示"F51"故障。该故障描述:
  • T6A 过冷辅路入口温度传感器故障。
  • 系统内所有设备无法运行。
  • 在各故障外机上单独显示。
故障判定条件:
  • 触发条件:主控板无法获取获取T6A传感器AD值
  • 恢复条件:主控板正常检测到正常的T6A传感器AD值
  • 复位方法:自动恢复
可能的原因:
  • T6A传感器未正常连接PCB
  • 传感器失效
  • PCB主控板检测电路故障

故障处理流程:
2547840a3dc7a1e4f94c0663dd88d63f.png
都是外机的传感器问题,可以参考:【格力】ES五代多联机bp故障维修思路(分享).