40971c04badd42af08385aa704d6a949.jpg XK99线控器显示bp故障
45de6c9371089707c4245171885e51bc.png 外机晶码管显示bp故障
查询格力多联机故障代码表(该故障代码表常见于设备盖板的背面):
41adfc03a96ae5b199321b036baa09b8.png bp:回油2温度传感器故障
可能的原因:1、回油温度传感器(就是感温包)与主板的插接口端子松动;2、回油温度传感器(感温包)故障;3、回油温度传感器检测电路故障(主板坏了);