记录汇川伺服驱动器不用软件设定绝对编码器参数以及复位
汇川伺服驱动器默认是相对编码器的,要设定成绝对编码器,就必须修改驱动器参数。不用软件,只需要按MODE键,然后按SET键切换到H02.01参数,将H02.01改为1,即可。

9cd534bb7109ba736042a83075de1efa.jpg 当H02.01改为1时,驱动器会报警E731.0。这时候我们再将参数H0D.20设定为1,就可以复位这个报警了。

f002f58ceb669c40bcf2c8b1923c61fa.jpg 注意:修改完参数后一点要按SET键,数码管显示donE才表示参数设定完成。设定完成参数后关电重启伺服参数才生效。
附件是SV630N手册,里面有所有参数说明。根据不同场景,通讯方式,可能需要额外设定参数可以参考一下。