台达变频器维修
1、台达变频器VFD-B 系列是新*代高功能*感测向量控制型变频器。
    具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应用范围广等特点。
    DELTA VFD-B系列高功能向量控制泛用型变频器

2、台达变频器VFD-F 风机水泵*用型变频器
    VFD-F 系列是*款风机水泵*用型交流马达驱动器。具有节能效果好、供电范围宽、控制精度高等功能特点。 台达变频器维修 台达变频器修理 维修台达变频器
    DELTA VFD-F系列风机水泵*用型变频器

3、台达变频器VFD-M 高功能低噪音迷你型变频器具有体积小、低速力矩大、性能完善、使用方便等特点。
    广泛应用于小型恒压供水系统、产业机械、工业自动化控制等各种应用*域。
    VFD-M系列向量控制迷你型变频器

4、VFD-L 超小型低功率 通用变频器
    VFD-L 系列是*款多功能低功率盘面式泛用型变频器。
    主要应用于各�*⌒蜕璞傅谋淦荡『稀�
    具有安装方便、接线简单和体积小巧等特点。

5、台达变频器VFD-S 多功能简易型变频器
    主要应用于纺织设备、自动化流水线等*域。
    具有稳定性好、操作简单等特点。
  台达变频器维修 台达变频器修理 维修台达变频器 DELTA VFD-S系列多功能易操作简单型变频器  台达变频器产品有VFD-B VFD-M VFD-F VFD-V VFD-S VFD-L VFD-C2000等等!可以满足所有传动*域的要求!

台达变频器维修实例

台达VFD-B 15KW的变频器,据说正常运行*经常突然停机,停机时变频器*显示,过几秒钟后,又恢复显示,恢复后工作正常。由于故障频繁出现,导致生产的产品废品率高,严重影响生产。

用户送到我们维修**后,立即进行*查,根据用户的故障现象描述,经实际送电运行观察,确认客户的故障描述属实,初步诊断认为此变频器内部供电不良。

该变频器的内部供电电源为开关电源,这也是现在变频器的通用供电方式,具有转换效率高,体积小,工作电源电压范围宽的特定。

由于此变频器故障发生时间不确定,所以给我们的维修带来了很大的麻烦,*般丢等正常运行1-2小时后才发生故障,而故障时间只有几秒,所以我们只能根据经验更换易损的器件后再进行测试。


起初怀疑是开关电源负载过重,某些元器件发热后特性不良,导致开关电源电流过大而保护关断。因此*先拔掉散热风扇,再上电观察,运行*段时间后,机器仍然发生故障。用示波器仔细*查开关电源芯片UC3842的输出波形正常,*查限流电阻上的波形,发现电流较正常情况稍大,此机型开关电源正常工作电流*般在0.3A左右(峰-峰值),但此变频器达到了0.5A以上,这证明了以前的判断:负载过重是正确的。但是仔细*查所有负载,驱动电路,控制板,*测电路都正常。维修陷入了僵局。

然后仔细察看开关电源的线路图,发现在开关电源电流*测端,UC3842的3脚,还接有另外*路保护,芯片电源脚经过稳压管D2接到3脚,这部分线路应该是开关电源自身的过压保护。静态测试稳压管特性良好,用稳压电源通电测量也正常,稳压值在21V左右(电源电压17V),拆掉这个稳压管后给机器送电,测电流波形居然回到正常的0.3A。看来是这个稳压管特性不笼起的问题。重新安装*个21V的稳压管,开机试运行*上午正常,没有再出现以前的故障。*后送交客户,经几天实际运行,工作正常,证明变频器已完全修复。