1、点击变量表,在变量表里面新建输入I点:启动和停止,新建输出2个电机Q点;PLC上对应的I 点和Q 点
70431df6a66d3bec4ac2b85aea575317.png
75b96c20623f5a3cbe1ba6ced29eb31f.png 2、新建一个时间数据块,名称为定时时间,数据类型为:Time 起始时间设置为5S。
9b7063f7195fdf5c1e9d7a7ce34ea15f.png
7cb9a006256d42d567405c67873fd10a.png 3、新建程序段,开始写程序
1d7eb2720059c50437f074991144e80d.png 4、用拖拽的方式把“常开触电点”放到程序段1中,依次把常闭触点,电机输出线圈都拖拽到程序段中;第二行程序就把常开触点拖拽到第一行程序的下方即可。
a3606a46e1601e6509a163ce4dcdbe72.png
690442a8f292862c576260e56baab3f3.png
387dbd162d862394f68705b4c8d633f4.png 5、同样的方式增加一个“接通延时定时器”
664f76b7f40ed5b926859070db122597.png 6、把变量也放到程序中,同样拖拽的方式,并完善程序
f0a8a4e98df06635f0bededcd56054e8.png
6cc28d387852a40972d93655c0f70751.png
d3f1f59c19fcc3a2abe9df8e881a85d4.png
7、关键:在下载之前要设置电脑(计算机)IP地址,设置计算机的IP地址和子网掩码将计算机网卡的IP地址设为与PLC在同一个网段中,比如IP地址设为192.168.0.100,子网掩码设为255.255.255.0。2.PLC型号和固件版本号的确认
(1)在项目树下,依次单击“在线访问”你的计算机网卡。双击“更新可访问的设备”,则会显示“plc_1[192.168.0.1]"。双击“在线和诊断”,打开界面,可以查看PLC的型号为CPU1214CAC/DC/Rly,固件版本号为V4.2.3。
(2)如果需要修改PLC型号或固件版本号,可以在项目树下的“PLC1”站点上单击右键,单击“更改设备”,选择与实际硬件型号和版本号一致的PLC

4ad572bbcbe4b2d18363af72f7e21bc4.png 8、点击仿真,点击下载

e4bb801a8b52a33744b973dcdf401e5f.png
b6cd6c42471a71409b3c61d1a65ec46c.png 9、下载程序,并装载完成

769a4e9a006d3bd86eebb773bea20596.png 10、在项目视图中,单击新建项目按钮,新建一个项目。在项目树下单击该项目,单击菜单“在线”一“将设备作为新站上传(硬件和软件)”,单击“开始搜索”,找到设备后,单击“从设备上传”按钮,可以将整个站上传到该新建项目中。

651f0a2c29001869a038243780303091.png
4616637c93ae04ce14b96d9b560f67f8.png 11、继续调试刚才的程序,程序状态监控:
(1)单击程序编辑器工具栏中的“启用/禁用监视”按钮(2)按下启动按钮I0.0,Q0.0线圈通电自锁,电动机M1启动;经过5s,Q0.1线圈通电,电动机M2启动
(3)按下停止按钮I0.1,Q0.0和Q0.1线圈同时断电,电动机M1和M2同时停止。
(4)在变量“数据块1.定时时间”上单击右键,选择“修改”“修改操作数”,将值修改为10s,则电动机M1启动后经过10s,电动机M2才启动。
在某个变量上单击鼠标右键,可以修改该变量的值或变量的显示格式。对于Bool变量,执行:“修改”一“修改为1",可以将该变量置1;执行“修改”“修改为O”,可以将该变量复位为0。注意,不能修改连接外部硬件的输入值(1)。如果被修改变量同时受到程序控制(比如受线圈控制的触点),则程序控制作用优先。

5003a4b59f57170909756ca1cd7c0fbb.png 12、监控
(1)在“项目树”下,展开“监控与强制表”,双击“添加新监控表”,添加一个“监控表1”。(2)通过复制粘贴将项目变量表中的变量粘贴到监控表中,添加如图所示的变量。
(3)单击监控表工具栏中的“全部监视”按钮,位变量为TRUE时,“监视值”列的方形指示灯为绿色;位变量为FASLE时,指示灯为灰色。可以使用监控表“显示格式”默认的显示格式,也可以通过下拉列表选择需要的显示格式。
(4)按下启动按钮I0.0,变量“电动机M1"的“监视值”列显示绿色,电动机M1启动;经过5s,变量“电动机M2”的“监视值”列显示绿色,电动机M2启动。(5)在“数据块1.定时时间”的“修改值”列输入10s,单击监控表工具栏中的“立即一次性修改所有选定值”按钮,将定时时间修改为10s。(6)在变量“电动机M1"上单击右键,执行“修改”-“修改为1”,则电动机M1启动后,经过10s,电动机M2启动。

25d77a938ea6b0373fbafd2200f767ff.png
3c80d486ef800354f98a09e8f32cc9c8.png
0df8fe93c062e4641efeced6469836f7.png
a5496dab6d65a93d09c3e38626f6f02b.png