1、在PLC端设置PLC的IP地址和子网掩码
a6be7eb2a1fd6cf42bbff743aaf9c45e.png
81759d1f47e166834070986d45ba4b7b.png 2、组态HMI,设置两台威纶通HMI的端口号和通讯方式,特别注意两台HMI 的端口号不能相同
1c31e292ba929955ddbc1ff39e4f7b74.png
9c1bf95f1ef63bdb6aa625e4f1fc3c75.png
3、打开威纶通软件,新建触摸屏,选择型号,并新建设备FX5U
c285313b510550b623ce84a59367d4fa.png
f3f0eec13eaeec00bca8ca74ed6f26a8.png 4、选择机型、选择通讯方式,并设置IP地址和端口号,设置端口号和IP地址依照PLC对象属性里面组态的IP地址和端口号
4be708598d6c35aeed985b0d5707815f.png
5e18573f2e07d096530fb67bb26d904d.png 5、新建第二台威纶通触摸屏,以上第3步和第4步同样的操作,但是端口号不能设置相同,设置的端口号需要对照PLC组态时的端口号
dd655a0b6375a4f1925252a24f34f25a.png 6、两台触摸屏上就可以写入画面 ,按钮或者数值显示地址两台触摸屏上也可以设置相同,但是最好不要同时操作
3c15fa2183b5ee3454c19d40fe46e67c.png

4aa62178bd5e723e2f35c4e28202c598.png 7、最重要的就是最后一步,PLC和两台触摸屏都要关机重启,以上设置才能生效