有一台三菱MR-JE-A驱动器都使用半年了,今天突然不定时的报警AL10.1,搞得现场维修工脑壳大,都知道这个报警故障是欠电压,电子变压器也换了还是不行,下面我们来分析分析
5a52334b6a9ad36619205c873c990ef3.png 1、测量电子变压器的好坏:测量变压器的好坏的方法:请将万用表打到通断档,变压器输出部份 L1、 L2、L3 分别与变压器输入部份 R、S、T、N 作测量。只能 L3 与 N 能导通,其余都不通,即基本可以确认此产品没有质量问题,可以按正确接线方式再接线试机

13b03d03d19549cb19644fa020a19140.png 拿不准的情况下可以更换电子变压器
2、接线,现场驱动器和电子变压器的接线方式如下:

c1be5f4deb801f7a0e0d16c44557e3ff.png 这样接有一个问题目前L1  L2  L3的电压在AC160V左右,而智能伺服变压器的输出存在相位差或有效电压分布特性。不交叉时,检测点获取的电压低于保护阈值(AC160V),触发AL10.1,存在不稳定性,可能使用了很长时间也不会报警。
为什么交叉后不报警呐:
交叉接线的本质,是重新配对相线,将变压器输出中电压最高、最稳定的两相,精准接入驱动器的检测点L1、L3。
交叉后,驱动器L1、L3端子间的电压被恢复到AC180V-200V的正常范围。
3、正确的接线方式如下:

6d0e64882bf93ddb1354dbbe4176ce74.png 交叉仅针对电源输入侧(L1/L2/L3),伺服电机输出侧(U/V/W)严禁交叉
若交叉后仍报警,需检查变压器N线是否接牢(电子变压器依赖N线做三相平衡),或变压器本身输出故障。