找回密码
 请使用中文注册
查看: 407|回复: 10

曝光假安全保护插头

[复制链接]
阅读字号:

19

主题

972

回帖

1376

积分

初级维修师

积分
1376
发表于 2026-3-19 18:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×
1773917544466.jpg

1773917610496.jpg

内部都是直通,所有保护措施全无!只有一个实验用的电磁铁,一个指示灯,害人不浅
1773917635246.jpg

19

主题

972

回帖

1376

积分

初级维修师

积分
1376
 楼主| 发表于 2026-3-19 20:33:45 | 显示全部楼层
实在可恶,这个设计还有一个实验按钮,按下按钮确实会跳闸,这会骗大多数用户。实际上既不能过流保护,更不能漏电保护。说图财害命真不为过

82

主题

2233

回帖

4345

积分

超级版主

积分
4345

活跃会员热心会员突出贡献热心管理

发表于 2026-3-19 23:56:21 | 显示全部楼层
电磁铁干嘛用?

19

主题

972

回帖

1376

积分

初级维修师

积分
1376
 楼主| 发表于 2026-3-20 05:48:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 桥东电器 于 2026-3-20 05:53 编辑

实验按钮接通后,给电磁铁送入交流电,另一路经二极管整流电阻降压给发光二极管供电,电磁铁吸合,衔铁拉动卡销,保护器跳闸停电。这正是骗人的设计,让用户认为保护器能正常使用。其实根本就没有过压过流,电流不平衡检测电路,没有任何保护作用

0

主题

11

回帖

3

积分

新手

积分
3
发表于 2026-3-20 08:36:13 | 显示全部楼层
这东西还敢这样搞,杀无赦

52

主题

977

回帖

2341

积分

初级维修师

积分
2341
发表于 2026-3-20 08:51:30 | 显示全部楼层
安全保护的产品要有强制认证,联网可查的认证

0

主题

10

回帖

115

积分

维修入门

积分
115
发表于 2026-3-20 11:28:00 | 显示全部楼层
漏电保护插头买南岛的,那一定没错。

0

主题

194

回帖

296

积分

维修入门

积分
296
发表于 2026-3-20 14:25:51 | 显示全部楼层
估计是便宜货

327

主题

933

回帖

4368

积分

超级版主

积分
4368

活跃会员突出贡献热心管理论坛元老

发表于 2026-3-23 21:30:42 | 显示全部楼层
先锋电子 发表于 2026-3-20 08:51
安全保护的产品要有强制认证,联网可查的认证

是的,漏电保护产品是强制认证的低压电器。没有3C标志的就是假货。
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。

2

主题

42

回帖

63

积分

新手

积分
63
发表于 2026-3-24 11:38:25 | 显示全部楼层
市电产品必须按3C标准生产,何况3C标准要求很低的,出口人家都不认可。