一台变频柜机,开机二分钟外机停机,不报故障。更换外板故障依旧,进一步检查当压缩机启动升频电流加大时,交流220供电电压骤降,确定是线路问题。因为是新房子没有考虑到这一块,走了弯路。

119

主题

2384

回帖

5379

积分

超级版主

积分
5379

活跃会员热心会员灌水之王热心管理

发表于 2024-5-19 11:54:20 | 显示全部楼层
有电压启动就拉低,电流不够  可能用户线小了

34

主题

1114

回帖

2805

积分

初级维修师

积分
2805
发表于 2024-5-19 18:08:26 | 显示全部楼层
好经验

754

主题

1182

回帖

6326

积分

版主

积分
6326

活跃会员热心会员热心管理

发表于 2024-5-19 18:19:20 | 显示全部楼层
应该让用户将线路增容,否则到了夏天有得苦!

52

主题

977

回帖

2341

积分

初级维修师

积分
2341
发表于 2024-5-20 09:46:09 | 显示全部楼层
空调线路得6平方以上

16

主题

470

回帖

626

积分

入门维修师

积分
626
发表于 2024-5-21 10:11:35 | 显示全部楼层
前年有废品收购的美的,办公室柜机,叫几趟人去修也是,我是也去拆板回来查好的,最后确认是电压问题,主要是有一个几十吨的铝合金打包机,一启动加压就把电压拉到很低,外机就不工作了,我先叫他重新从总表三相处拉了根电线,可是还是不行,三相测相间电压340V左右,打包机加压时,瞬时把电压拉到百V左右,最后和我联系用稳压器,,,我怕麻烦也推了,叫他找电管站提高电压