这个漏保是房间里面的电源,房间里灯,插座,空调,都接这个上面。

一开始是这样 合不上闸,我查了一下网上的说法可能是漏电,于是买了一个安规电容。

我想插上安规电容后测试一下房间里是什么东西漏电,我看抖音上好像开灯之后灯会闪动,这样就能马上定位问题。

1.png

绑了一个安规电容,也合不上闸。

2.png
3.png

7

主题

977

回帖

1153

积分

初级维修师

积分
1153
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
你看的那个视频应该是卖安规电容的。记住,每根线做好标记,拍好清晰照片留底,将所有与漏电开关有关联的下口线L和N线拿开,用指针万用表10K档或兆欧表,分别测对地线电阻,哪路线路漏电一测便知,必要时也可把某路电器拔插或开关作对比,以确定是线路还是电器漏电,找出问题,处理完恢复各路归位压紧。

2

主题

20

回帖

46

积分

新手

积分
46
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
大江冬去 发表于 2026-11-3 11:06
你看的那个视频应该是卖安规电容的。记住,每根线做好标记,拍好清晰照片留底,将所有与漏电开关有关联的下 ...

我家里只有普通万用表,可以用吗?

7

主题

977

回帖

1153

积分

初级维修师

积分
1153
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
陈杰 发表于 2026-11-3 12:48
我家里只有普通万用表,可以用吗?

若是数字表,你就用100K或兆欧档测,注意检测时要断电,并且手指不要接触被测线路以免出现测量误差,电阻无穷大正常,电阻小于3兆欧的就是漏电那一路,测量时也要断开负载

2

主题

20

回帖

46

积分

新手

积分
46
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
大江冬去 发表于 2026-11-3 14:50
若是数字表,你就用100K或兆欧档测,注意检测时要断电,并且手指不要接触被测线路以免出现测量误差,电阻 ...

好的,我晚上回家试试看。

7

主题

977

回帖

1153

积分

初级维修师

积分
1153
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
试的怎么样?看你的照片,你漏保下口只接了火(红)没零,下口必须零火都得各在其位否则漏保不能正常工作

2

主题

20

回帖

46

积分

新手

积分
46
 楼主| 发表于 前天 08:28 | 显示全部楼层
大江冬去 发表于 2026-11-4 09:02
试的怎么样?看你的照片,你漏保下口只接了火(红)没零,下口必须零火都得各在其位否则漏保不能正常工作 ...

老兄可以私聊吗? 我回家测试了一下,第一次测好像01.1 后面又小了。 我把房间里的插座了拆了一个,也没明细的异常。

111.png 222.png

7

主题

977

回帖

1153

积分

初级维修师

积分
1153
发表于 前天 10:32 | 显示全部楼层
陈杰 发表于 2026-11-5 08:28
老兄可以私聊吗? 我回家测试了一下,第一次测好像01.1 后面又小了。 我把房间里的插座了拆了一个,也没 ...

加我这个微信xzdqwx1234567

2

主题

20

回帖

46

积分

新手

积分
46
 楼主| 发表于 前天 10:40 | 显示全部楼层
大江冬去 发表于 2026-11-5 10:32
加我这个微信xzdqwx1234567

好的。等我晚上回家和你沟通。