9893c3e37d76b0021b2cd87b6d5b4a11.jpg (室内机显示E9故障照片,图片来源于师傅现场实拍)E9:水满保护故障(针对于格力一拖一天花机)维修思路与格力多联机L3故障一致:格力多联机L3故障如何解决总结来说:1、水泵坏了,接水盘内的水满了,浮子开关被触发报了水满保护。2、浮子开关卡死,水泵也正常工作的(把内机的冷凝水接管处的软连接扒拉开来,如能持续正常出水,则说明不是水泵的问题),水泵只要机器在制冷模式开启状态下是一直工作的。3、主板坏了,概率很小。
PS:水泵坏常见于接水盘或冷凝水管里有果冻状的杂物使得排水不畅,最终导致水泵烧掉。调整浮子开关还是比较麻烦的,不想拆面罩可以短接主板上的浮子开关接线端子(此法不细说,应急情况下用用)