马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册
×
一、收氟操作步骤
步骤1:开机预运行 启动空调并设为 制冷模式,最低温度(冬季需强制制冷:拔掉四通阀电源线或用温水加热室内感温头)。运行 10-15分钟,确保制冷剂充分循环至压缩机。 步骤2:关闭高压阀(细管阀门) 用 内六角扳手 顺时针关闭室外机高压阀(连接细铜管的阀门),阻止制冷剂流入冷凝器。 步骤3:关闭低压阀(粗管阀门) 观察压缩机声音 明显变小(约等待 20-40秒),迅速顺时针关闭低压阀(粗管阀门)。此时制冷剂已被压缩回收至压缩机内。 步骤4:断电与拆卸 立即拔掉电源,拆下内外机连接线及铜管。用胶带密封管道口,防止灰尘进入。 二、管路排空若空调制冷剂是R22,收氟后再次开氟一般需要管路排空,若是R410a或R32一般需要管路抽真空。
步骤:制冷重新连接好管路,用螺丝刀顶住加氟嘴里的顶针,同时用内六角将高压阀门打开一点,大约10-15秒左右,感觉有制冷剂排出,将顶针松开,同时将空调的高低压阀门全部打开即可。 三、空调管路抽真空
第1步:重新连接好管路,用真空泵连接到加氟口,打开抽气压力表阀门,抽真空10-30分钟,此时显示负压,关闭压力表阀门,关闭真空泵。 第2步:将高压(细管)阀门打开一点点,使压力表回到正压,然后关闭高压阀门。 第3步:拆除抽真空的管子,抽真空完成,然后将高低压阀门全部打开即可。
|