找回密码
 请使用中文注册
查看: 16|回复: 2

由一个网友提问的思考

[复制链接]
阅读字号:

65

主题

218

回帖

653

积分

入门维修师

积分
653
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×



由一个网友提问的思考
   前段时间的忙碌,顿感觉今天的空闲,晚上一个人座下来总想写点什么的冲动。平时习惯于没有重要工作安排时,都会在每天打开西门子官方网页,搜索一些网友的问答,一来互相交流学习,另外,可以把自己有限的所谓工作经验互相探讨一下,以提升自己的技能。
   在“找答案”栏目中映入眼帘的一个问题,大意是西门子300cpu中有一款cpu315-2dp,为什么称为2dp?故名思议,该cpu具备2个通讯口,且应该可以通过组态设置为2个dp口功能,这样才“名副其实”地实现profibus-dp通讯。
   打开step7;新建一个项目;插入新对象;选择300一个站点……,这些操作对于大部分工控人熟悉西门子step7的已经是最熟悉不过的事情了。在第二槽cpu模块位置只有X2为dp通讯口,难道另一个可以通过组态修改为dp口?双击打开dp属性窗口,如图所示:

这个没有什么悬念,此处省略200字数。
双击二号槽cpu,打开属性窗口,在常规选项中可以看到“接口”参数选项,如图所示:

双击打开属性窗口,“常规”选项中是一些文件名称及文件存放途径,在“参数”选项中有系统默认的mpi通讯协议,尝试着改为dp通讯。先删除通讯默认的mpi通讯协议,点击通讯频率后,参考弹出“删除”按钮。图示:


删除后点击“新建”按钮,希望有dp通讯的选项“意外”出现,思索着在“网络设置”中找到想要的,参考图示:


该窗口选项不多,也容易理解,仅仅只有MPI地址设置项和通讯频率设置项,出乎意料之外,百思不得其解。从硬件组态中只能选择X1(mpi通讯);X2(dp通讯)。
难道还有其它隐情?于是打开【300的样本手册】仔细查询,希望能够找到答案,经过查询终于在第29页中找到了答案,关于对接口1(X1)的描述。图示:


图中很明确的描述该通讯口是基于RS485通讯,接口供电电流200mA(供mpi适配器电源等),支持mpi通讯,不支持dp通讯模式,答案已经找到。继续往下查询,看接口2(X2)的特性吧,图示:

图中明确描述了该通讯口仍然是基于RS485通讯,接口供电电流200mA,不能够组态为mpi通讯模式,只能组态dp通讯模式,且允许组态主、从站。
   至此,答案已经找到,一个X1口只能用于mpi通讯,另一个X2口也只能用于dp通讯。非常敬佩网友“刨根问底”的工作态度,自己也用过数块该cpu,从来没有想到过此类问题。一般均是X1口连接带编程口的dp插头(方便HMI设备和PG/PC编程设备的连接),X2口用于dp从站或者IM153模块之类的连接。其实有问题并不可怕,可怕的是知道问题而不去了解的习惯。
   由于是晚上编写的小文章,无法及时回复,希望那位网友能够看到此肤浅解释。




                                     2016年9月19日星期一 晚

65

主题

218

回帖

653

积分

入门维修师

积分
653
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
  今天,在家电维修网上,第一次回味了我是那一次开始,在西门子官网上写、发的帖子,时间是2016年9月20日,这天我斗胆写了一则回复网友提问的技术贴,是值得纪念的帖子。

65

主题

218

回帖

653

积分

入门维修师

积分
653
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
回顾写技术贴,已经快10年了,这些贴是我10工作的经历和技术分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图

GMT+8, 2026-8-29 13:19 , Processed in 0.120285 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表