用CPU的LED诊断故障
CPU模块上有3个LED指示灯,用于指示当前操作状态和诊断状态,下面是它们提供的主要信息,更详细分情况见CPU用户手册中的“CPU的状态和错误显示”。 仅RUN/STOP LED为黄色或绿色点亮时,CPU处于STOP或RUN模式;启动时黄色/绿色交替闪动。 红色ERROR LED闪烁表示有错误。RUN/STOP LED黄灯亮,红色ERROR LED闪烁,表示诊断事件未决(未确认)。RUN/STOP LED黄灯亮,ERROR和MAINT LED闪烁表示存储卡上的程序出错或CPU检测到错误状态。 如果RUN/STOP LED绿灯亮,黄色MAINT LED亮为设备要求维护,必须在短时间内更换受影响的硬件,也可能是有变量被强制。如果RUN/STOP LED绿灯亮,MAINT LED闪烁表示有组态错误。 上述3个LED同时闪烁表示CPU正在启动或LED指示灯闪烁测试。
信号模块的LED指示灯
信号模块为每个输入、输出通道提供一个通道状态LED。数字量模块通道LED熄灭时信号状态为0,绿色亮时信号状态为1。高性能模块的通道LED为红色时表示断路、接地短路(输出模块)、电源电压L+过低或缺失。 模拟量模块通道LED熄灭为通道被禁用,绿色亮为通道已被正确组态,红色亮为通道诊断报警。 信号模块还有一个绿色RUN LED,一个红色ERROR LED。RUN LED熄灭表示背板总线电压缺失或过低,闪烁为模块正在启动,点亮为模块已组态。RUN LED亮、ERROR LED闪烁为模块错误(至少一个通道有故障)。RUN和ERROR LED同时闪烁为硬件故障,应更换模块。 有的模块有标有“P”的绿色的PWR(电源)LED,点亮表示电源电压L+正常,熄灭表示L+过低或缺失。某些模块黄色的MAINT LED亮表示模块需要维护。
用CPU的显示屏诊断故障
图1是较老版本的CPU显示屏。PLC上电后,显示屏显示Overview(总览)画面(见图2的左图)。按显示屏上的〈OK〉键,显示PLC和存储卡。再按〈OK〉键显示产品的详细信息。 如果显示语言为英语,用►键选中屏幕最上面右边的“显示”按钮,按〈OK〉键,打开Display(显示)画面(见图2中间的图)。按向下键▼,选中“Language for display”。按〈OK〉键,用向下键▼选中“中文”,按〈OK〉键确认,显示语言变为中文。按〈ESC〉键退出显示画面。可以用显示画面调整屏幕亮度,设置报警语言、节能模式时间、休眠模式时间和诊断刷新时间等。 也可以在S7-1500的设备视图的巡视窗口中组态CPU的显示屏的属性。 按〈ESC〉键返回最上面的菜单。按◄键选中最上面的诊断按钮,按钮右下角的黄色三角形图标表示有故障。按〈OK〉键打开诊断画面(见图2右边的图),自动选中“报警”。按〈OK〉键,打开报警画面(见图3的左图)。 按向下键▼,选中第一条报警,按〈OK〉键,显示第一条报警的详细信息(见图3的右图)。多次按〈ESC〉键,返回图2右图中的诊断画面,用向下键▼选中“诊断缓冲区”。按〈OK〉键打开诊断缓冲区画面(见图4的左图)。 按向下键▼选中一条事件,按〈OK〉键,显示该事件的详细信息(见图4的右图)。多次按〈ESC〉键,返回最上面的菜单。用►键选中“设置”按钮,按〈OK〉键打开设置画面(见图5的左图),可以设置多个参数。用向下键▼选中“日期和时间”,多次按〈OK〉键,选中“本地日期”中的“2016”(见图5的右图)。 可以用►、◄键选择要设置的参数,按〈OK〉键后用▲、▼键增减选中的对象的值。多次按〈ESC〉键退出设置画面,返回最上面的菜单。按►键选中“模块”按钮,按〈OK〉键打开模块画面(见图6的左图)。用向下键▼选中PROFINET IO-System,多次按〈OK〉键,选中ET 200SP有故障符号(红色背景的惊叹号)的插槽3(见图6的右图)。
两次按〈OK〉键,选中出现的“状态”画面上的“模块状态”(见图7的左图)。按〈OK〉键,打开插槽3的模块状态画面(见图7的右图)。可以用同样的方法查看有故障的2号插槽和5号插槽的模块状态。
本文节选自《S7-1200/1500 PLC 应用技术 第3版》 .