用CPU的LED诊断故障




CPU模块上有3LED指示灯,用于指示当前操作状态和诊断状态,下面是它们提供的主要信息,更详细分情况见CPU用户手册中的“CPU的状态和错误显示”。

RUN/STOP LED为黄色或绿色点亮时,CPU处于STOPRUN模式;启动时黄色/绿色交替闪动。

红色ERROR LED闪烁表示有错误。RUN/STOP LED黄灯亮,红色ERROR LED闪烁,表示诊断事件未决(未确认)。RUN/STOP LED黄灯亮,ERRORMAINT LED闪烁表示存储卡上的程序出错或CPU检测到错误状态

如果RUN/STOP LED绿灯亮,黄色MAINT LED亮为设备要求维护,必须在短时间内更换受影响的硬件,也可能是有变量被强制。如果RUN/STOP LED绿灯亮,MAINT LED闪烁表示有组态错误。

上述3LED同时闪烁表示CPU正在启动或LED指示灯闪烁测试。



信号模块的LED指示灯




信号模块为每个输入、输出通道提供一个通道状态LED。数字量模块通道LED熄灭时信号状态为0,绿色亮时信号状态为1。高性能模块的通道LED为红色时表示断路、接地短路(输出模块)、电源电压L+过低或缺失。

模拟量模块通道LED熄灭为通道被禁用,绿色亮为通道已被正确组态,红色亮为通道诊断报警。

信号模块还有一个绿色RUN LED,一个红色ERROR LEDRUN LED熄灭表示背板总线电压缺失或过低闪烁为模块正在启动点亮为模块已组态。RUN LED亮、ERROR LED闪烁为模块错误(至少一个通道故障)。RUNERROR LED同时闪烁为硬件故障,应更换模块。

有的模块有标有P”的绿色的PWR(电源)LED,点亮表示电源电压L+正常,熄灭表示L+过低或缺失。某些模块黄色的MAINT LED亮表示模块需要维护。



用CPU的显示屏诊断故障



1是较老版本的CPU显示屏。PLC上电后,显示屏显示Overview(总览)画面(见图2的左图)。按显示屏上的〈OK〉键,显示PLC和存储卡。按〈OK〉键显示产品的详细信息。


ec35dffe378e55c9fea25c6e03bb3983.png

如果显示语言为英语,用键选中屏幕最上面右边的“显示”按钮,按〈OK〉键,打开Display(显示)画面(见图2中间的图)。按向下键,选中Language for display”。按〈OK〉键,用向下键选中“中文”,按〈OK〉键确认,显示语言变为中文。按〈ESC〉键退出显示画面。可以用显示画面整屏幕亮度,设置报警语言、节能模式时间、休眠模式时间诊断刷新时间等。

也可以在S7-1500的设备视图的巡视窗口中组态CPU的显示屏的属性。

按〈ESC〉键返回最上面的菜单。按键选中最上面的诊断按钮,按钮右下角的黄色三角形图标表示有故障。按〈OK〉键打开诊断画面(见图2右边的图),自动选中“报警”。按〈OK〉键,打开报警画面(见图3的左图)。

按向下键▼,选中第一条报警,按〈OK〉键,显示第一条报警的详细信息(见图3的右图)。多次按〈ESC〉键,返回图2右图中的诊断画面,用向下键▼选中“诊断缓冲区”。按〈OK〉键打开诊断缓冲区画面(见图4的左图)。


afb4615f93f761753754b34e173aab0f.png

按向下键选中一条事件,按〈OK〉键,显示该事件的详细信息(见图4的右图)。多次按〈ESC〉键,返回最上面的菜单。用键选中“设置”按钮,按〈OK〉键打开设置画面(见图5的左图),可以设置多个参数。用向下键选中“日期和时间”,多次按〈OK〉键,选中“本地日期”中的“2016”(见图5的右图)。

可以用键选择要设置的参数,按〈OK〉键后用▲、键增减选中的对象的值。多次按〈ESC〉键退出设置画面,返回最上面的菜单。按键选中“模块”按钮,按〈OK〉键打开模块画面(见图6的左图)。用向下键选中PROFINET IO-System,多次按〈OK〉键,选中ET 200SP有故障符号(红色背景的惊叹号)的插槽3(见图6的右图)。


e16fbbce537e7ba56a1c5764041611ff.png


两次按〈OK〉键,选中出现的“状态”画面上的“模块状态”(见图7的左图)。按〈OK〉键,打开插槽3的模块状态画面(见图7的右图)。可以用同样的方法查看有故障的2号插槽和5号插槽的模块状态。


7f48a2aa8d84af5ac92fad75c9c5358f.png

本文节选自《S7-1200/1500 PLC 应用技术 第3版》
.

撰  稿  人:李杉责任编辑: 李馨馨审  核  人:曹新宇



.

524

主题

408

回帖

9711

积分

高级维修师

积分
9711
发表于 昨天 15:39 | 显示全部楼层
好文章,谢谢分享

0

主题

179

回帖

135

积分

维修入门

积分
135
发表于 昨天 19:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|网站地图|手机版|机电维修网 ( 蜀ICP备19011473号 川公网安备51102502000164号 )|网站地图

GMT+8, 2026-7-6 02:27 , Processed in 0.122977 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表