井下综放工作面艾柯夫SL750采煤机突然报大红故障,不能启动,瓦斯断电仪屏幕一会亮一会灭,报A10F14“230v接地故障”。
经过大神的指导,故障锁定在右牵引电机抱闸,结果打开电机外盖,一股黄水水倾泻而下,问题找到了。
我在想,学校毕业十多年,英语知识早就全部还给老师,德语字母一个都不会念的我,怎么能够靠一份图纸快速解决问题呢?
于是,做如下故障排查推演,望小伙伴们共勉。
根据故障提示可知,230V接地故障,原因可能为230v供电回路接地;漏电检测模块故障;接到相应的CAN模块线路连接有问题。
看采煤机屏幕提示为检查230v回路;检查模块电压供应;检查CAN模块以及线路连接。
想要快速找到故障的根源,需要从故障信息本身去寻找:230v、接地、A10F14。意义是:230V系统当中有接地漏电故障,位置是在A10F14。
那A10F14又是什么呢?
从图纸的第17页找到了这个,A10F14上面的德文ERDSCHUTZSCHALT ER100经过拍图翻译可知是德文的“接地保护开关”的意思,
11、12接的是230v电源,007/18.7角一端接功率放大模块的B2# ,
另一端接101/13.4和201/12.4(第十三页,横坐标为序号4的地方找101端子号),
原来是右牵引的抱闸线圈接地短路,这样推演与实际故障位置完全吻合。
而230V电源同时为+5-B7(甲烷传感器)供电,这也解释了瓦斯断电仪屏幕一会亮一会灭的原因。
那SL750的抱闸漏电检测是怎么工作的呢?
当采煤机合上主隔离-A17Q1,按采煤机机身先导按钮-A7S1,组合开关为其上3300V电源,控制变压器-A18T1得电,二次侧变出3.3V\230V\207V\253V共四组电压。
其中230V通过064\065和066\067到23页,接到从-A6F1到-A6F10,共10个1P开关。
-A6F9和-A6F10两个1P空开控制的176\177和178\179到18页经制动闸电源继电器-A10K18的常开触点到抱闸功率放大器-A10E2、603\604到17页为瓦斯检测仪+5-B7\+6-B7提供230V电源。
-A6F3和-A6F4两个1P空开控制的040和041与429和430并联为制动闸漏电保护模块-A10F14提供230V电源,同时为制动闸电源控制继电器-A10K19提供230V电源。
制动闸电源控制继电器-A10K19线圈能不能得电,有两个控制条件,
第一是制动闸控制输出继电器-A10K17的触点11、14,第二个是制动闸漏电保护检测模块-A10F14的6# 、7# 两个触点同时闭合,制动闸电源控制继电器-A10K19线圈得电,其四组触点13\14、23\24、33\34、43\44闭合, +5-B7\+6-B7\-A10E2获得230V电源。
正常情况下,需要对采煤机进行漏电试验,230V使A10K18常开接点闭合,经过接地电阻(39K)-A10R14对地,漏电保护模块-A10F14内部继电器断开,使-A10F14的常开接点断开,常闭接点闭合,使伺服机-A10E142的6# 点输入低电平,伺服机将信号传给计算机,计算机处理后显示 230V 漏电故障。
同理,
当牵引电机抱闸线圈进水,发生真正的接地故障,-A10F14模块的直流电源007/18.7# 线通过电感线圈-A10L1\-A10L2进入到抱闸线圈-Y1,与-A10F14的2# (接地线)形成回路。
这样,
漏电保护模块-A10F14内部继电器断开,使-A10F14的常开接点断开,常闭接点闭合,使伺服机-A10E142的6# 点输入低电平,伺服机将信号传给计算机,计算机处理后显示 230V 漏电故障。
同时,-A10K19继电器断电,抱闸功率放大器-A10E2、瓦斯断电仪+5-B7\+6-B7断230V电源。
最后再强调A10F14是故障位置,“230v接地故障”是故障现象。
--结束--
总算是整理完了!!
相信能看到这里的一定是高手,小编手头上的资料有限,上述内容只是根据现象主观观点,也可能是胡说八道,恳切期望大神指导,在此谢过。